#1

уважаемые проектировщики! очень нужна помощь, проект по электроснабжению бани в колонии... в помещении парилки и душевой напряжение сети 12В, использую светильники IP 54, кабель ВВГнг2х2,5. Прокладка кабеля в штробе под слоем штукатурки. Так? и еще в раздевалке напряжение тоже 12 или как обычно можно 220в? и самое главное вся проводка должна идти по крыше (под утеплителем), как в этом случае проложить кабель в метал-й трубе?

#2

Мне непонятен выбор 12В, чем Вам 220В неустроило.
Если утеплитель негорючий(типа каменной ваты) то можно и так в простой гофре.

#3

а разве можно в особо влажных помещениях таких как (баня, моечные пускать 220)? а по гофры, я тоже хотела в гофре, но ГИП утверждает что только в метал-й трубе...хотя утеплитель пожаростойкий....

#4

Про можно или нельзя пишется в ПУЭ. 12В- это про местное освещение, а у Вас общее(в бане моются, а не работают)
Я думаю: трёхпроводка+ УЗО на 10мА+ доп. система уравнивания потенциалов.

#6
Проводка по крыше в утеплителе считается скрытой наружней - смотрите табл.2.1.2. и 2.1.3. там всё чёрным по белому написано.
Yu139 написал :
проект по электроснабжению бани в колонии...

Только сейчас заметил. Может у Минюста свои нормативы- кто знает?
#7

в том то и дело, что все нормы по колониям засекречены и нам никто их не дает..(

#8
Yu139 написал :
в том то и дело, что все нормы по колониям засекречены и нам никто их не дает..(

А принимать проект как будут? По секретным нормам?
#9

Yu139, добрый день!
В парилке/душевой у вас главный вопрос не “12В или 220В”, а температурный режим и зоны, плюс требования ПУЭ/СП по влажным помещениям. И да — в “колонии” (как объекте с повышенными требованиями) самодеятельность обычно заканчивается перепроектированием и актами.
Но по сути:
1) 12В в парилке и душевой — нормально, но IP54 и ВВГнг — сомнительно

IP54 для душевой/парилки чаще слабовато: брызги/пар/конденсат. Обычно ставят IP65+ (а местами хотят IP67).
ВВГнг 2×2,5 в парилке — тоже вопрос. Он рассчитан на обычные температуры эксплуатации (порядка 70°C по жиле). В парилке в верхней зоне легко бывает больше.
В парилке применяют термостойкий кабель/провод (силикон/стекловолокно и т.п.) и арматуру, рассчитанную на температуру.

И ещё: трансформатор/БП 12В обязательно выносится из парилки/душевой (в сухое место, доступное для обслуживания), а в мокрые зоны идёт уже SELV-линия.
2) “Прокладка в штробе под штукатуркой” — не универсальный “да”
В душевой под штукатуркой ещё можно обсуждать (если это допускает проект/нормы и нет перегрева), а в парилке штукатурка и штробы часто ловят:

перегрев,
конденсат/влагу,
растрескивание/старение изоляции.

Ключевое правило: никаких соединений/распаек в парилке и душевой, всё в сухих помещениях.
3) В раздевалке 220В можно, 12В обычно не требуется
Если раздевалка сухая и нормальная по условиям — обычно делают 220В:

с УЗО 30 мА на группу,
нормальным заземлением/уравниванием потенциалов (если требуется по проекту),
светильники по ситуации (IP20–IP44).

12В в раздевалке делают редко — только если заказчик “боится 220” или там реально сыро как в мойке.
4) “Вся проводка по крыше под утеплителем” — вот тут аккуратно
Прокладка под утеплителем = риск конденсата, перегрева, недоступности для осмотра.
Если по проекту “только так”, типовая логика такая:

магистрали 220В вести вне горячих/мокрых помещений, максимально по “сухим зонам”,
использовать металлорукав/стальную трубу там, где требуется механическая защита,
обязательно предусмотреть доступность ревизии (люки/короба), чтобы это не было “закопано навечно”,
вводы/выводы через перекрытия — с гильзами, негорючими уплотнениями, без острых кромок.

Про “металлическую трубу под утеплителем”: технически да, но:

нужно решать конденсат (уклоны/дренаж/герметизация, чтобы не получилась “водосборная труба”),
нельзя делать так, чтобы потом невозможно было заменить кабель.
Остались вопросы пишите

#11
MaSeVi написал 19.02.2026 в 11:47
Вы с головой дружите?

Рекламщик же.
Не нам его учить вести бизнес. :)
#12
BanyaExpert написал 19.02.2026 в 11:44
а в парилке штукатурка и штробы часто ловят:
перегрев,

В парилке теплоизоляции нет?)))
#13
ВТБ! написал 19.02.2026 в 12:03
Рекламщик же. Не нам его учить вести бизнес. :)

Эти колхозные приемы уже в начале нулевых не применялись )))...
#14
MaSeVi написал 19.02.2026 в 12:22
Эти колхозные приемы уже в начале нулевых не применялись )))...

Подросло новое поколение, учится на собственных ошибках.