Здравствуйте!
Делаю ремонт в квартире, сделал вот в спальне проводку(1,5 кинул на свет, 2,5 на розетки все медь конечно). На спальню как на розетки, так и на свет приходит один кабель 1,5( в дальнейшем планирую всё отдельно посадить, но сейчас как есть). Вопрос такой: можно ли соединять так, что приходит провод на 1,5 а уходит на 2,5? если да, то как лушче соединить?подойдут ли клеммы WAGO 773-304?

#2

Можно запросто :)
WAGO 773-304 на времянку подойдёт
Только про автоматик С10 не забудьте ;)

#3

Лучше не использовать ни каких клемм. А сделать все на скрутку и пропаять. Скрутки должны быть в распаячной коробке. 1.5 хватит на комнату, но все зависит от дальнейшей нагрузки. На розетки конечно лучше кидать 2.5 мм

#4
nadal написал :
подойдут ли клеммы WAGO 773-304?

Нет.
nadal написал :
можно ли соединять так, что приходит провод на 1,5 а уходит на 2,5?

Можно, но смысла увеличивать сечение никакого нет.
#5
Vollob написал :
Лучше не использовать ни каких клемм.

Клеммы WAGO использовать можно. Только нужно использовать их по назначению и правильно монтировать. И (это уже личные предпочтения) старайтесь использовать только на линиях освещения, где максимальный ток ограничен автоматом в щитке 6 или 10А.
#6

Т.е. у меня получается так: У меня из щитка выходит кабель на 1,5 и идет в коридор на распаячную коробку. сюда приходит кабель из санузла на 1,5, освещение спальни 1,5 и розетки спальни 2,5. лучше всё-таки ваго?т.к. я думаю это временная конструкция) и почему WAGO 773-304 не подходят?

#7
nadal написал :
почему WAGO 773-304 не подходят?

Почему не подходит? Для алюминия в самый раз.
#8
avmal написал :
Почему не подходит? Для алюминия в самый раз.

WAGO на аллюминии только в осветительной сети нормально работают :(
WAGO 773-304 на медь нормально идут, но если паста смущает, можно поставить WAGO 773-324 и даже WAGO 273-202 :)
Хотя для таких времянок предпочитаю WAGO 222
#9

Еще раз говорю. Ваши клеммы можно использовать только в осветительных сетях при очень маленьких нагрузках (например подключить светильник с лампочкой на 60 Вт или чуть более).
Категорически не советую их использовать в розеточной сети. Через некоторое время как включите в разетку более-менее приличную нагрузку, эти клеммы начнут течь как мягкий пластелин и завоняет горелой пластмассой.
Занимаюсь эксплуатацией электрооборудования в жилых зданиях, более 10 лет и насмотрелся на такие клеммы у горе жильцов.
Если уж вам очень хочется, то используйте сжимы-ответвительные, они в карболитовой оболочке, но тогда распайку надо ставить в два или в три раза объемнее

#10
nadal написал :
Вопрос такой: можно ли соединять так, что приходит провод на 1,5 а уходит на 2,5? если да, то как лушче соединить?подойдут ли клеммы WAGO 773-304?


На розетки принято согласно ПУЭ - 3х2,5мм2 и никак иначе! В противном случае Вы не имеете право ставить на розеточную группу автомат 16А. А вам нужно ограничение отбираемой мощности??? Я думаю, что нет, поэтому обязательно переделать!
WAGO в розеточной сети на суммарную нагрузку не катит ни в коем случае! С помощью их можно разве что удлинить кабель к одиночной розетке и не более того!
#11
DED@ПВО написал :
На розетки принято согласно ПУЭ - 3х2,5мм2 и никак иначе!

Шепотом: в ПУЭ нет такого требования. Групповые сети не менее 1,5 мм.кв.
#12
DED@ПВО написал :
На розетки принято согласно ПУЭ - 3х2,5мм2 и никак иначе!

ссылочку на пункт документа можно?
#13
юра Т написал :
ссылочку на пункт документа можно?

Тогда сам то почему на розетки ложишь 3х2,5мм2, а??? Почему молчим???
#14
alexposter написал :
в ПУЭ нет такого требования. Групповые сети не менее 1,5 мм.кв

Вот когда начнешь отличать групповые света от групповых розеток, тогда и поймешь!
#15
DED@ПВО написал :
Вот когда начнешь отличать групповые света от групповых розеток


тыкать токо не надо. Для сомневающихся -внимательно читаем ПУЭ.