Новостройка, трешка... выбрано следующее оборудование...
Цитировать
Нравится
Поделиться
mitaka, Раскидайте свет под УЗО и добавьте еще одно, будет удобней ...
И почему второй вводной АВ 40А? При выключенной варочной что, больше потреблять не будете??? Зачем себя ограничиваете, ставьте хотя бы 50А ...
Цитировать
Нравится
Поделиться
Тогда придётся и кабель вводной менять на 3х10 и УЗО на 63A
40А без варки и проточника более, чем достаточно :)
Цитировать
Нравится
Поделиться
ksiman написал :
Тогда придётся и кабель вводной менять на 3х10 и УЗО на 63A
Боюсь как бы не на 3х16 ..., а УЗО естественно на 63А ... Уж лучше иметь запас, при УЗО 63А их(УЗО) будет возможно меньше ...
Цитировать
Нравится
Поделиться
Освещение под УЗО - согласен....
Чем можно нагрузиться в квартире,чтобы единовременно потребляемый ток был 40А? :confused:
Цитировать
Нравится
Поделиться
mitaka написал :
Новостройка, трешка... выбрано следующее оборудование...
Лично я искренне рад за Вас :)
Новостройка, трешка... Эх, красота-то какая, лепота!
Цитировать
Нравится
Поделиться
Solovey написал :
Лично я искренне рад за Вас :)
Новостройка, трешка... Эх, красота-то какая, лепота!
*очень скромно* и еще система TN-C-S.....;)
Цитировать
Нравится
Поделиться
mitaka написал :
и еще система TN-C-S.....
Продолжаете хвастаться? ;)
Цитировать
Нравится
Поделиться
mitaka написал :
еще система TN-C-S.....
И ещё в новострое ... О.о.о....
Цитировать
Нравится
Поделиться
mitaka написал :
Новостройка, трешка... выбрано следующее оборудование
Стирать не будете?
Цитировать
Нравится
Поделиться
Кондиционеры, водонагреватели , тёплые полы , стиральная / посудомоечная машина ?
Цитировать
Нравится
Поделиться
Нет,нет,нет(в доме ИТП,горизонтальная система отопления,в 1 км от дома ТЭЦ-),Да(ванная)/да(кухня)....
Цитировать
Нравится
Поделиться
pudra написал :
Стирать не будете?
В ванной три розетки(IP44) :Одна на стиралку, вторая вдруг для бритвы,утюЖОГ для волос, а третья "если немцы нападут".
Цитировать
Нравится
Поделиться
система TN-C-S....
С чего это вы решили, что TN-C-S, если стояк пятипроводный наверняка?
Тогда придётся и кабель вводной менять на 3х10 и УЗО на 63A
И кабель 3х16,0, и УЗО 63А, и дифф на варочную в квартирный щит, и автомат в этажном 63А, и ВН в квартирном 63-100А ...
Цитировать
Нравится
Поделиться
avmal написал :
С чего это вы решили, что TN-C-S, если стояк пятипроводный наверняка?
И кабель 3х16,0, и УЗО 63А, и дифф на варочную в квартирный щит, и автомат в этажном 63А, и ВН в квартирном 63-100А ...
Точно,пятипроводный, три фазных,нулевой и PE....)
Зачем менять кабель?Зачем диф на варочную,да еще в квартирный щит,она питается от межэтажного?!
Что ВСЕ переделывать?:swoon
Цитировать
Нравится
Поделиться