Стартпост
#1

Здравствуйте!
Имеем ассинхронный 3ф эл.двигатель ~1квт(на бирке не разборчиво написано),ток потребления 2A.
Какой токовый номинал теплового реле нужно подобрать для такого двигателя? И будет ли выбивать реле если оно будет номиналом 2A?

#2
zabj написал :
Здравствуйте!
Имеем ассинхронный 3ф эл.двигатель ~1квт(на бирке не разборчиво написано),ток потребления 2A.
Какой токовый номинал теплового реле нужно подобрать для такого двигателя? И будет ли выбивать реле если оно будет номиналом 2A?

Имеет значение на сколько загружен двигатель , реальный потребляемой ток будет от 40% номинального (без нагрузки ) и до 100% при полной нагрузке.
В тепловом реле есть подстройка в небольших пределах.
Для двигателя 3ф 1 кВт 380в номинальный ток обычно чуть больше 2А
Я бы поставил реле от с регулировкой от 2 до 3 А и в процессе отрегулировал под нагрузку.
#4

Здравствуйте!
Дабы не плодить тему, задам вопрос тут.
Есть старый Советский сверлильный станок. При пожаре сгорел электродвигатель, отдали на перемотку. На шильдике ничего не видно. Диаметр вала \~25 мм. После перемотки на каждой фазе на ХХ ток потребления \~2,7А, при пуске прыгает до 30А (измерял цифровыми токовыми клещами без фиксации). Кто мотал, сказал, что мощность 3кВт. Какое тепловое реле поставить?

#5
fakel написал 25.02.2026 в 12:10
Какое тепловое реле поставить?

Регулируемое лучше.
Номинальный ток умножить на 1.15.
https://www.chipmaker.ru/topic/233537/?ysclid=mm1tl51r…
Если частотный привод поставить - решает все задачи, кроме КЗ.
#7
fakel написал 25.02.2026 в 13:09
https://www.etm.ru/cat/nn/9311183 подойдет?

Похоже нет, но не уверен.
Почитайте ссылку и выбирайте по макс рабочему току.
#8

Перемотчики, обычно (ну, во всяком случае, те, с которыми встречался) свою работу знают. Поэтому, если сказал, что 3 кВт, то, я бы поверил. Теперь хорошо бы узнать скорость. Возможно, у Вас есть тахометр? Если есть, то можно замерить скорость и тогда все, что нужно для определения двигателя у Вас будет. Если нет, то сложнее. Нет прямой зависимости между током ХХ и Iном. Помнится мне, что у тех сверлилок, с которыми имел дело, скорость была 1000 об/мин или 1500 об/мин. У таких двигателей ток ХХ примерно 60 % – 70% от Iном. Т.е., Ваш Iном примерно 4 – 5 А. Отсюда и думать. Как по мне, то я бы взял сверло max Д для этого станка и что-то просверлил. Ток и будет Iном. Или, по чертежам (они есть в интернете) и размерам определил тип двигателя. Как то так. Удачи

#9

Асинхронник 380 3кВт полцентнера весит. Какие габариты движка?

#10
igor1 написал 09.03.2026 в 22:19
Теперь хорошо бы узнать скорость.

Если посмотреть на диаметр вала, логично предположить 3000 об/мин.
sanya1965 написал 10.03.2026 в 01:12
Асинхронник 380 3кВт полцентнера весит.

Для трёх тысяч оборотов в минуту осетра придётся урезать.
#11
fakel написал 25.02.2026 в 12:10
Какое тепловое реле поставить?

Хорошо бы сначала напряжение узнать.
Вы пускатель на 690В смотрели, так что вопрос не праздный.
#12
ВТБ! написал 10.03.2026 в 10:30
Если посмотреть на диаметр вала, логично предположить 3000 об/мин

Пожалуй, Вы правы. Тогда ток 6,3 и реле 7А.
ВТБ! написал 10.03.2026 в 10:30
Для трёх тысяч оборотов в минуту осетра придётся урезать

А на русский не переведете?
#13
igor1 написал 11.03.2026 в 00:19
на русский не переведете?

Вес двигла много меньше 50 кг)

Ответить в теме

Для отправки необходимо войти или зарегистрироваться — это бесплатно.