Подскажите, кто знает.
Имею помещение под сауну, собираюсь тянуть 380 вольт.
И собственно вопрос: пятижитьльный кабель надо тянуть к тому месту, где будет стоять сама печка (киловат 8) или к тому месту, где будет стоять пульт управления, а от него наверно уже к печке?
Гадание на кофейной гуще получается. Печке в любом случае сила нужна. Пульту управления питание нужно. Между пультом управления и печкой тоже вряд ли беспроводное соединение:-) Поконкретне задачку сформулируйте. Или Вы имеете в виду заложить проводку сейчас под возможности подключить любую сауну в будущем?
Печки и, соответственно, инструкции пока нет.
Печка будет киловат 8, наверно финская тыш за 10-15 (рублей).
Пульт управления хочу выносной, за пределами сауны.
Задача стоит так: надо заложить проводку от щитка и трехфазного автомата до печки сауны.
Все-таки, кто точно знает, куда тянуть силовой кабель, к месту где будет пульт управления, а потом уже к печке. И надо-ли от пульта к печке тянуть дополнительные провода - для управления?
ДА понарасказывали тут,что сауны не видели?
1 силовой (5 или 3)кабель к пульту управлению (он естественно за пределами парилки)
2 от печки (5 или 3) кабель к пульту
3 2-4 жильный кабель на датчик температуры (бывает комбыинированный ,аварийный и терморезистор,бывают отдельно потому 4 жылы
4 2х жыльный на лампу в углу (обычно 220 вольт ,но стремно как то ,лучьше лампу галогенку стандартную с керамическим патроном вставить вместо 220 в лампы) а возле пульта поставить транс маленький торроид на 50-80 Вт ,так будет спокойней.
5 кабе к печке в гофрорукаве (металл заземлять с двух концов,пластик не нужно но он хлюпкий)
6 транс желательно в ящик засунуть,чтобы не загорелся.
7 УЗО не забудьте поставить !!!
Усе
romannn написал :
3 2-4 жильный кабель на датчик температуры (бывает комбыинированный ,аварийный и терморезистор,бывают отдельно потому 4 жылы
Какого сечения надо 4- жильный кабель на датчик?
romannn написал :
4 2х жыльный на лампу в углу (обычно 220 вольт ,но стремно как то ,лучьше лампу галогенку стандартную с керамическим патроном вставить вместо 220 в лампы) а возле пульта поставить транс маленький торроид на 50-80 Вт ,так будет спокойней
Транс поставил под щитком (где счетчик, правда без ящика), в парилке освещение - 32 вольта.
romannn написал :
7 УЗО не забудьте поставить !!!
Узо стоят на каждой фазе, этого достаточно? Есть еще отдельное дифференциальное УЗО (вроде так называется) - для линни на стиралку.
romannn написал :
Усе
Спасибо за консультацию!