Стартпост
#1

Коллеги, помогите!
Всем доброго дня. В новом (год как сдан) монолитном многоэтажном доме делаю квартиру (11 этаж 18 этажной секции), с нуля (выполнены были только межкомнатные перегородки из ПГП). Сделал штукатурку (гипсовая смесь Ротбанд), стяжку (пцс м300, 6-8 см) и зашпаклевал стены. После заказчик взял паузу. Месяц спустя вернулся на объект и обнаружил там микротрещины на стенах. Трещины вертикальные в местах, где монолит примыкает к газоблоку. Заказчик отказывается принимать работу, требует нормативный документ, где это будет обосновано либо устранения за мой счет.
На фото первоначальный вид стен и то что сейчас

#2

Треснула штукатурка или стена? Если стена, то почему устранять должен тот кто штукатурил? Хотя если деньги заказчик не заплатил - разумного диалога спустя месяц ожидать наивно.

#3
nikolayson написал:
Трещины вертикальные в местах, где монолит примыкает к газоблоку.

Они там вполне естественны Эти стыки подвижны.
Прогиб перекрытия. Ветровая нагрузка на здание.
Ну и высыхание и усадку стены никто не отменял.
Вариант - вскрыть несколько мест и показать заказчику, что треснула именно стена в примыкании - а стены делали не Вы.
Но это если между вами не было договоренности о специальных слоях маскирующих трещины.
nikolayson написал:
либо устранения за мой счет.

Что, так долго устранить? Расшить и зашпатлевать?
nikolayson написал:
Заказчик отказывается принимать работу, требует нормативный документ, где это будет обосновано

Хороший строительный эксперт может обосновать. Но это стоит денег.
Поэтому проще - заделать, но поробовать обьяснить - что эти трещины могут вновь появиться.
Как вариант - походить по этажам, и если сделан ремонт - посмотреть на стыки в тех же местах в квартирах выше/ниже.
#4
strider1978 написал:
Хотя если деньги заказчик не заплатил - разумного диалога спустя месяц ожидать наивно.

Как бы да.
Надо постараться отжать деньги (трещины заделать) и валить.
#5
strider1978 написал:
Треснула штукатурка или стена? Если стена, то почему устранять должен тот кто штукатурил? Хотя если деньги заказчик не заплатил - разумного диалога спустя месяц ожидать наивно.

strider1978, по всей видимости, примыкание монолита и блока не связано должным образом. Отсюда и появляется эта волосяная трещина в шпаклевке. В других местах на тех же стенах все нормально. Даже на штробах под электрику не появилось ничего.
#6

Заделать их то не сложно, но они вылезут позже.
Есть договор у нас и он заплатит, если будет документальный довод моих слов.
На чертеже видно, что при нагрузке, которая появилась после залития стяжки, самонесущие стены пошли за нагруженной плитой. С другой стороны пилона такой трещины нет. И так по всей квартире.
А на монолитной стене так и вовсе все прекрасно.
Может кто знает, есть ли какие-то допуски?

#7
nikolayson написал:
по всей видимости, примыкание монолита и блока не связано должным образом.

было бы крепко связано - треснула бы стена дальше
#8
nikolayson написал:
Трещины вертикальные в местах, где монолит примыкает к газоблоку. Заказчик отказывается принимать работу

Все правильно. Такие моменты заранее обговариваются. Что будет ставиться сетка в таких местах. Она там должна быть на переходах. А если уж где-то с сеткой треснет, то это уже не ваша вина. Если сетку не ставили, то устраняйте с постановкой сетки. В будующем не сделаете такой ошибки.
#9
M@STER71 написал:
А если уж где-то с сеткой треснет, то это уже не ваша вина.

Дополню, что сетка не удержит трещину в стене, но может быть замаскирует - не даст выйти на поверхность.
#10
BV написал:
M@STER71 написал:
А если уж где-то с сеткой треснет, то это уже не ваша вина.

Дополню, что сетка не удержит трещину в стене, но может быть замаскирует - не даст выйти на поверхность.

BV, Сетка полностью снимет с вас вину. Вы сделали все что могли. Это железная аргументация. Собственно так и есть.
#11
nikolayson написал:
по всей видимости, примыкание монолита и блока не связано должным образом.

ПГП привязывается через уголки - т.е. по сути подвижно.
#12
M@STER71 написал:
BV, Сетка полностью снимет с вас вину.

Да мне то что :) Это к автору...
#13
BV написал:
M@STER71 написал:
BV, Сетка полностью снимет с вас вину.

Да мне то что :) Это к автору...

BV, И ставить лучше на Фуген с ним как монолит ) Собственно он и применяется для заделки стыков ГКЛ
#14
M@STER71 написал:
BV написал:
M@STER71 написал:
BV, Сетка полностью снимет с вас вину.

Да мне то что :) Это к автору...

BV, И ставить лучше на Фуген с ним как монолит ) Собственно он и применяется для заделки стыков ГКЛ

M@STER71, Там как раз не нужен монолит, там надо что-то эластичное.
https://lkmflot.ru/cat/shpaklevki-i-shtukaturki/naruzh…
http://xn----itbjpgtbgr.xn--p1ai/magazin?mode=product&…
http://xn----itbjpgtbgr.xn--p1ai/magazin?mode=product&…
#15
BV написал:
M@STER71 написал:
BV написал:
M@STER71 написал:
BV, Сетка полностью снимет с вас вину.

Да мне то что :) Это к автору...

BV, И ставить лучше на Фуген с ним как монолит ) Собственно он и применяется для заделки стыков ГКЛ

M@STER71, Там как раз не нужен монолит, там надо что-то эластичное.
https://lkmflot.ru/cat/shpaklevki-i-shtukaturki/naruzh…
http://xn----itbjpgtbgr.xn--p1ai/magazin?mode=product&…
http://xn----itbjpgtbgr.xn--p1ai/magazin?mode=product&…

BV, Я озвучил мнение людей штукатурящих километрами ... это не моя придумка или прихоть.
Хотите мазать Фибреластиком - мажьте ! прямо до финишной поверхности. Еще в таких местах не редкость слои по 2-3 см или больше. Удачи вам в этом начинании с таким ценником ! Недолго клиенты будут терпеть такие выверты, ровно до первого опытного мастера, который все им разъяснит.

Ответить в теме

Для отправки необходимо войти или зарегистрироваться — это бесплатно.