Известно, что сталь с бронзой/латунью/медью несовместимы так как при попадании влаги вместе их касания, образуются недопустимые гальванические пары вызывающие усиленную коррозию.
Как быть в случае, когда например, meibes/oventrop предлагают коллекторы/гидрострелки из черной стали с латунными гайками и к ним латунные насосные группы через уплотнение из EPDM. Считается что покрашенная сталь и прокладка из EPDM являются изоляторами между сталью и латунью? А как же гайка, которая с одной стороны контактирует с латунью, а с другой со сталью, причем в месте соприкосновения со сталью она явно продавит краску до металла при затяжке, тут не будет коррозии? или все не парятся и раз в 5 лет(условно) меняют коллекторы и насосные группы? в общем как это работает, расскажите!

#2

У меня аналогичный вопрос про латунный фитинг в месте подключения к стальному штуцеру накопительного бака...
И про латунный фитинг в месте подключения к стальному штуцеру электрического водонагревателя.

#3

Стальной штуцер, это какой? Прямо чистое железо?
Такой производитель, как viega делал, и делает наверное, пресс фитинги из бронзы для медных труб и труб из нержавеющей стали, 304 и 316. За всех не могу сказать, но, мною установленные, есть уже по 15 лет на воде и на отоплении.
А также огромное количество латунных фитингов и шаровых кранов. Причем, по евронормам, поверхности внутри шк например, для питьевых водопроводов- без гальванопокрытия. Т.е, в том числе и те, которые непосредственно на стальную резьбу.

#4
master.msk написал 19.04.2026 в 18:03
viega делал, и делает наверное, п

Не для нас он делает. Нет немецкой бронзы в продаже.
Надо понимать, что накопительный бак умрет намного раньше любого соединителя, такие как ЦАМ, латунь, и т.п.
Напомню, что к накопительному баку идёт группа электробезопасности, и землить обязательно. Тогда и проблем не будет гальванических.
#5
sanya1965 написал 20.04.2026 в 02:14
Надо понимать, что накопительный бак умрет намного раньше любого соединителя, такие как ЦАМ

Еще надо понимать, что в бойлере магниевый анод.
#6
sanya1965 написал 20.04.2026 в 02:14
и землить обязательно.

В П-44 до 2000 года без капремонта куда приземлить?