#1

Уважаемые мастера, доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, может быть чем-то чревато подключение светодиодной панели через драйвер большей мощности, чем по номиналу для данной панели?
Например, берем ультратонкую светодиодную панель "IEK ДВО 6566 есо S": номиналная мощность 36Вт, номинальное напряжение 42-63В (DC), номинальный ток 0,6А (на фото).
И подключаем ее через выносной драйвер "IEK ДВ SESA-ADH40W-SN Е": выходная мощность 40Вт, выходное напряжение 30-42В (DC), сила тока на выходе 1А.
Заранее благодарен.

#2

guest15, Больше мощности можно, а вот почему напряжение разное? номинальное и выходное :confused:

#3
guest15 написал:
Подскажите, пожалуйста, может быть чем-то чревато подключение светодиодной панели через драйвер большей мощности, чем по номиналу для данной панели?

Обычно не только можно, но и рекомендуют мощность адаптера процентов на 10-20 больше необходимых нагрузке, в вашем случае панели.
guest15 написал:
номинальное напряжение 42-63В (DC), номинальный ток 0,6А (на фото).
И подключаем ее через выносной драйвер "IEK ДВ SESA-ADH40W-SN Е": выходная мощность 40Вт, выходное напряжение 30-42В (DC), сила тока на выходе 1А.

По вашим данным больше вопросов не к мощности, а к совместимости по напряжению, ведь панель при проседании напряжении ниже 42В на драйвере имеет полное право не работать (работать не корректно), а для вашего драйвера это штатные напряжения ниже 42В в отличии от панели для которой штатные напряжения выше 42В.
#4
ser000 написал:
По вашим данным больше вопросов не к мощности, а к совместимости по напряжению, ведь панель при проседании напряжении ниже 42В на драйвере имеет полное право не работать (работать не корректно), а для вашего драйвера это штатные напряжения ниже 42В в отличии от панели для которой штатные напряжения выше 42В.

Диапазон выходного напряжения драйвера всегда должен перекрывать диапазон номинального напряжения светодиодной панели?
#6
guest15 написал:
Диапазон выходного напряжения драйвера всегда должен перекрывать диапазон номинального напряжения светодиодной панели?

Не перекрывать, а входить в диапазон панели. Сама панель теоретически может работать и в большем диапазоне (например попадались диодные лампочки с заявленным диапазоном 110-230 В, а по факту работали в том числе при 70 В), если повезёт, а может например начать моргать или и вовсе не включиться.
Alex___dr написал:
Ток драйвера, должен совпадать с током панели.

С чего бы это? В конце концов при достаточном токе можно будет подключить например две панели на один драйвер (возможно даже 1 А хватит для двух этих панелей с заявленными 0,6 А, если не хватит, то надо будет 1,2-1,5 А).
А вообще на нагрузке написан необходимый ток, а на источнике написан максимально выдаваемый ток.
#7
ser000 написал:
С чего бы это?

С того, что указан внешний драйвер, а внутри могут стоять такого типа платы с диодами, и боле ничего...
https://arlight.moscow/catalog/alyuminievye-platy-126/…
Вот драйвер который предназначен производителем для этой панели - https://www.iek.ru/products/catalog/svetotekhnika/komm…
А вот который хотят использовать - https://www.iek.ru/products/catalog/svetotekhnika/komm…
#8
ser000 написал:
А вообще на нагрузке написан необходимый ток

Правильно.
ser000 написал:
а на источнике написан максимально выдаваемый ток.

Неправильно. На источнике написан фиксированный ток, потому, что LED
драйвер, это, как правило источник постоянного тока.
#9
guest15 написал:
может быть чем-то чревато подключение светодиодной панели через драйвер большей мощности, чем по номиналу для данной панели?

В соответствии с Вашей формулировкой чревато сжиганием одного или многих светодиодов. Уж как повезет - пробой или обрыв.
Ваш светильник рассчитан на ток 0,6 А. Это главное. Напряжение - вторично, соответственно и мощность.
При этом токе падение напряжения на светильнике будет равно 36/0,6= 60 В.
Таким образом нужен драйвер 0,6 А, с напряжением на выходе 60-90 В (верхнее значение не важно), и конечно с гальванической развязкой.
Имеющийся драйвер по мощности годится, даже с запасом, но по выходному току - нет, а его перестроить не получится.
Если же использовать имеющийся драйвер на 1 А, то нужно перекомпоновать СД линейки под суммарный ток потребления 1 А. Если понимаете как это делается.
#10
ser000 написал:
guest15 написал:
Диапазон выходного напряжения драйвера всегда должен перекрывать диапазон номинального напряжения светодиодной панели?
Не перекрывать, а входить в диапазон панели.

Диапазоны напряжений могут пересекаться только частично?
Микитович написал:
Ваш светильник рассчитан на ток 0,6 А. Это главное. Напряжение - вторично, соответственно и мощность.

А насколько вторично напряжение? Насколько диапазон номинального напряжения панели и диапазон выходного напряжения драйвера могут разниться?
#11
guest15 написал:
А насколько вторично напряжение? Насколько диапазон номинального напряжения панели и диапазон выходного напряжения драйвера могут разниться?

Не забывайте что светодиоды имеют нелинейную вольт-амперную характеристику.
Кроме того для стабилизаторов напряжения (БП) и стабилизаторов тока (драйверов) указанная мощность - это предельно допустимая, перегрузка чревата, БП могут посчитать за КЗ и закрыться, драйверы - по разному, в зависимости от схемы.
В панелях как правило отсутствуют токоограничивающие резисторы для питания светодиодов, что повышает КПД.Ток задает драйвер.
Если в панели стоят несколько светодиодов или линеек с током 1 А и напряжением каждой к примеру 9 В то драйвер нужен с током 1 А и выходным напряжением 8-30-40 В. Мощность драйвера считайте сами.
Одна такая линейка - получаем 9 Вт.
2 последовательно - 18 В (18 Вт). Три - соответственно.
А подключите последовательно 5-6 линеек (5х9=45В) - драйвер может заткнуться, или снизить ток и вскорости сгореть.
#12
Микитович написал:
Если в панели стоят несколько светодиодов или линеек с током 1 А и напряжением каждой к примеру 9 В то драйвер нужен с током 1 А и выходным напряжением 8-30-40 В. Мощность драйвера считайте сами.
Одна такая линейка - получаем 9 Вт.

Допустим, линейка одна (ном.ток 1А, ном.напряжение 9В) и драйвер 40Вт (выходной ток драйвера 1А, выходное напряжение 8-42В). В таком примере драйвер самостоятельно снижает выходное напряжение до 9В? Выходной ток при этом останется 1А? И одна светодиодная линейка нормально будет работать?
#13

guest15, именно так.
Только на практике не попадались драйвера со столь широким диапазоном... (это не значит, что их нет ... ;) )

#14
guest15 написал:
И одна светодиодная линейка нормально будет работать?

А почему Вы не удивляетесь когда на БП 12 В 40 Вт подключают 1 сегмент светодиодов (или любую другую нагрузку) с током 20 мА?
И ведь зараза же нормально работает. И выдает заданное напряжение пока не возникнет перегрузка по току.
.
Меняем напряжение на ток и получаем драйвер (стабилизатор тока). В нем схема должна выдавать заданный ток, напряжение вторично, но в силу несколько иной схемотехники (для удешевления) диапазон выходного напряжения уже чем у стабилизаторов напряжения диапазон выходного тока.
#15
sergey_sav написал:
это не значит, что их нет

Да вот недавно покупал и поставил в самопальный плафон из лент.
20 Вт, 0,4 А, 20 - 48 В.
Налепил лент 4 группы по 12 В 0,45 А, на выходе драйвера 48 В, ток 0,4 А, работает в режиме.
Цепляешь 2 последовательные группы - получаешь 0,4 А 24 В.