#1

Дом построен 3 года назад. Отопление теплые водяные полы работали все время нормально.
Пару дней назад потухли котлы ( висман ) упало давление. Все сделали по инструкции : подняли давление (1.8 ) проверили все расширительные бачки котлы запустились. Сегодня проблема повторилась ( упало давление ) протечек и мокрых пятин по дому не нашли. Давление за 7 часов падает на одну атмасферу. Обращаюсь как к спецам. Помогите советом на что обратить внимание. Как найти протечку если она есть. Спасибо за ответы.

#2
grekus написал:
проверили все расширительные бачки

как?
#3

давление воздуха в норме значит мембраны целые

#4

to grekus
Похоже где то течь - система не герметична, если давление падает.
Обследование тепловизором бы провести, если где течь - быстро найдёте.

#5
grekus написал:
Как найти протечку если она есть.

опрессуйте воздухом - утечку по свисту или шипению.
Стетоскоп в помощь
#6

Добрый вечер. Подскажите по поводу теплого пола в бане. В мойке 5квм. В парилке 2.5 квм. Водяной т.пол 2мя кольцами сделать или можно одним? теплоноситель будет грется от котла. Спасибо.

#7

Alexan72, как удобно и если нужна разная Т - ещё и разные термостаты

Ответить в теме

Для отправки необходимо войти или зарегистрироваться — это бесплатно.