Очень давно,на заказ собираю ну просто всяческие вентиляции и все нормально работает и сразу и спустя 10-20 лет.Последнее время начинаю часто переделывать то,что не работает от слова совсем.Создал эту тему чтобы с фото показать и объяснить для меня элементарные вещи,но для кого-то это почему-то непонятные вещи.А если это непонятно директору фирмы,(со всеми лицензиями),который в костюме и галстуке приходит за авансом на вент. работы,то его подшефным ,(часто не русским), товарищам этого не обЪяснить совсем.
Вот этот заказ был последним по переделке.https://mastergrad.com/forums/t316803-kak-ubrat-poyavl…
Все исправил,сейчас все прекрасно работает.Покажу фото как не надо и как надо это делать.Вентиляция,собираемая на болтах путем соединения фланцев,потом очень неудобная в обклейке теплоизоляцией.В данном случае идиоты обклеили сами трубы двумя слоями самоклеющейся теплоизоляции магнофлекс толщиной 10мм,но стыки,(фланцы),оставили голыми и разумеется онм потекли.
Первая причина обильного конденсата на вентиляции-плохого качества краны-заслонки,они (обязательно!) должны иметь резиновое уплотнение по периметру закрывающегося элемента,иначе идет сильный сквозняк.
Это вход воздуха в квартиру,рекуператор на 500 кубов в час.Красным отмечен смешной микрофильтр,(от крупных листьев и неголодных мышей).
На 4,5 фото запорный кран в закрытом состоянии,видны щели по периметру 3-8мм,через которые разумеется идет сквозняк холодного воздуха,(4 фото-на просвет),к тому-же забыли поставить подогреватель воздуха,хотя он,зимой,при первом пуске очень даже нужен.
Теперь как надо делать этот узел.(Вход воздуха).
Запорный кран может быть любой фирмы,размеров и конструкции,но ОБЯЗАТЕЛЬНО! с резиновым уплотнением по периметру.