Уважаемые друзья, такой вопрос:
Город. Напряжение в сети от 235 до 243 :( (Проверял вольтметром)
Поставил на кабель питания холодильника цифровое реле напряжения EKF. Отюстировал его через вольтметр.
Реле EKF постоянно отрубает холодос :( Несколько раз в час + 10 минутная задержка и в итоге холодильник вообще не работает.
Отрубает по скачкам за 240 вольт (отключение реле поставил на 239 вольт)
Решил ставить стабилизатор для холодильника.
Нужно (в основном) нормально работать на "верхах" при скачках за 240.
Учитывая положение на рынке (Штили там разные ушли с гарантией)
Что именно посоветуете из стабилизаторов? EKF? Ресанта?
На что обратить внимание при покупке стабилизатора?
Нагрузка на него будет в одну розетку на 220 вольт:
Холодос НЕ инвертор.
Мощща холодильника в его документах написана настолько "уклончиво" (с) :)) что вообще ничего не понять :( цитирую:
Номин напряжение 220 - 240- вольт, частота в гц 50, номинальная сила тока в А - 0,8
Мощность при РАЗМОРАЖИВАНИИ?!?!? в Вт - 170.
Наверное, имеют ввиду нагревательный элемент размораживателя?
В общем это все что есть про холодильник. Есть еще класс энергоэффективности в А++, но это к делу не относится.
В итоге я так и не понял, сколько он может выдать в "пике" на старте мотора, ибо неясно сколько вт он берет вообще в базовой то работе?
Благодарен за любые советы.

#2

Нормальное напряжение сети 230+-10%.
То есть верхняя граница нормы 253 вольта.
И перестаньте страдать херней ;)
Настройте верхний порог реле на 255вольт для начала, будет выбивать 260, 265 макс - больше не надо

#3
BV написал:
Нормальное напряжение сети 230+-10%.
То есть верхняя граница нормы 253 вольта.
И перестаньте страдать херней ;)
Настройте верхний порог реле на 255вольт для начала, будет выбивать 260, 265 макс - больше не надо

BV,
Спасибо.
А я тут на измене, типа сгорит все и почему УПСы от компов в этой ситуации не дают "аварию"? :)
То есть реально 255 это - ок? да?
А то я прочел в мануале 240 - максимально и в него уперся.
А "низ" ставить в 210? Или в 205 вольт?
#4

Piter2002, низ 195-198
(220 минус 10%)
Куда будете девать сэкономленные средства?))))

#5
BV,
сэкономленные средства?

По совету друзей, я решил купить автомобиль Москвич! Новая модель! (с) Шеф :)
#6
Piter2002 написал 02.07.2023 в 13:09
Нужно (в основном) нормально работать на "верхах" при скачках за 240.

Нужно и нормально взаимоисключающие требования. Если в инструкции к холодильнику заявлено +-10 от 220, то 243 - это не нормально работать.
Производитель вам написал. Реле вы поставили и выставили как требовал производитель? Раз так, то вопросы не к холодильнику. Холодильник не может работать нормально в ваших условиях, вам производитель об этом написал.
#7
Neu написал 18.04.2025 в 15:16
Если в инструкции к холодильнику заявлено +-10 от 220, то 243 - это не нормально работать.

А без если
Piter2002 написал 02.07.2023 в 13:09
цитирую:
Номин напряжение 220 - 240- вольт,

И холодильник будет работать нормально без всяких реле.
#8

А откуда пошла вот эта мода на реле для холодильников? Как раньше без них жили?

#9
Dmitry47 написал 18.04.2025 в 18:14
Как раньше без них жили?

Если низкое напряжение - выручало тепловое реле - у нас на дачах, когда был старый общественный трансформатор)
#10

Обязательный критерий при выборе стабилизатора и именно для холодильника является наличие задержки времени включения после отключения или скачка напряжения. Может быть даже это наипервейшая необходимость.

#11
$GLOBUS$ написал 18.04.2025 в 18:24
является наличие задержки времени включения после отключения или скачка напряжения

Многие современные холодильники имеют такую защиту.
#12
Dmitry47 написал 18.04.2025 в 18:14
реле для холодильников

Не для, а реле напряжение. Оно разрывает цепь, если напряжение выходи за пределы.
Напряжение скачет, люди не пинают Энергосбыт, а у тех нет желания делать, так как деньги им каждый месяц приносят.
#13

Piter2002, на холодильник достаточно только реле напряжения с задержкой включения.
Ты все верно выставил верхнюю границу. Если у вас там не было бы напряжения завышенного, то оно не отрубилось бы.
Напряжение 220 В +-10% предельные.
BV ГОСТы невнимально читает, поэтому приводит 230 В, там документ о другом и не имеет отношения к напряжению в твоей розетке дома.

#14
Piter2002 написал 02.07.2023 в 15:53
УПСы от компов в этой ситуации не дают "аварию"?

Блоки питания, стабилизаторы и ИБП, как показатель эталона, забудь. Так было до 2022 года. Тогда в России были товары разных производителей, разных стран.
#15
Neu написал 18.04.2025 в 19:02
Напряжение 220 В +-10% предельные.
BV ГОСТы невнимально читает, поэтому приводит 230 В, там документ о другом и не имеет отношения к напряжению в твоей розетке дома

Вот и почитайте внимательно, какое номинальное напряжение сейчас принято и где оно должно быть....