Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста. Теплый пол на матах, толщина 2,3 мм.
Для того, чтобы керамогранит подходил на одинаковой высоте к покрытию в комнатах, мастер просто уложил маты и немного "загрунтовал" клеем эти маты(прошелся на сдир, то есть маты просто приклеены тонким слоем клея, а сам греющий кабель во многих местах виднеется). Дальше хочет просто укладывать плитку под гребенку.
При таком варианте, под плиткой в любом случае будут пустоты, которые приведут к выходу из строя теплого пола. Или я не прав и мастер делает все правильно?
Прикрепляю фото, как сделано сейчас.
Помогите пожалуйста, замучался уже с этим полом. В предыдущей теме писад про керамогранит, пришлось его все таки снять, вот сейчас делаем заново и боюсь, что опять неправильно делают(
Заранее спасибо за ответы!

#2

Почему то не могу вставить фото, сайт выдает ошибку:(

#3

Плитку надо класть без пустот. Если не может этот мастер, найдите другого.

#4
sanya1965 написал:
Плитку надо класть без пустот. Если не может этот мастер, найдите другого.

sanya1965, это фирма, договор заключен, предоплата внесена. Плиточник у них один. Делают у меня ремонт уже полгода. Поменять не получится. Но когда снимали демонтировали керамогранит, который этот же мастер укладывал- то да- была видна гребенка с пустотами.
#6

AnTiMa_ru, Производитель теплого пола придумал маты, чтобы сразу на них укладывать плитку.
Если делать как задумал производитель- будут пустоты по любому.
пустоты не приводят к поломке кабеля, просто терморегулятор не будет показывать настоящую температуру
(Хотя, он и так довольно приблизительно показывает)
просто при укладке плитки надо стараться минимизировать пустоты
То как сделал мастер - уже плюс к борьбе с пустотами.
Так что, рано ещё паниковать. Нет повода.

#7
Грэй написал:
AnTiMa_ru, Производитель теплого пола придумал маты, чтобы сразу на них укладывать плитку.
Если делать как задумал производитель- будут пустоты по любому.
пустоты не приводят к поломке кабеля, просто терморегулятор не будет показывать настоящую температуру
(Хотя, он и так довольно приблизительно показывает)
просто при укладке плитки надо стараться минимизировать пустоты
То как сделал мастер - уже плюс к борьбе с пустотами.
Так что, рано ещё паниковать. Нет повода.

Грэй, СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ за развернутый ответ.
Просто читал, что многие люди пишут, что из за пустот кабель якобы моментально сгорает.
Звонил производителю- сначала предложили залить наливнушку сверху. Потом обьяснил ситуацию- вроде бы как "разрешили" делать как сделал мой мастер, но с оговоркой, что если все таки будут пустоты- то это не очень хорошо.
Суть в том, что, конечно же, я бы залил еще тонкий слой наливного пола, но тогда возникает проблема с отметками пола в комнатах.
Вот сижу и чешу репу- либо заливать и потом поднимать пол в трех комнатах(а там уже сделан ремонт), либо не переживать и даже при наличии пустот, это пол будет работать.
Да, кстати, модель теплого пола, который мы уложили- не боится замыкания мебелью. Может, кто нибудь знает, это как то влияет на его стойкость к перегреву при пустотах?
#8

Если фирма, то все проще. Вызвать прораба, пусть прихватит с собой СНиП 3.04.01-87. Читать вслух и с выражением до полного понимания. Это про качество и пустоты.

#9
sanya1965 написал:
Если фирма, то все проще. Вызвать прораба, пусть прихватит с собой СНиП 3.04.01-87. Читать вслух и с выражением до полного понимания. Это про качество и пустоты.

sanya1965, да при чем здесь СНИП.
Прораб скажет -сделаем без пустот. Разговаривал сегодня с мастером- пообещал минимизировать пустоты. Но где гарантия, что именно так и сделают. Поэтому и спрашивал, насколько это критично.
#10

AnTiMa_ru, с пустотами - кабель перегревается и через время выйдет из строя.
Грею вы зря спасибо сказали за написанный им бред.
Рекомендую почитать паспорт кабеля.
Там нужно измерять сопротивление изоляции кабеля до укладки и после.
Мнгаомметром на 1000в.
Я испытываю 2500в, так как 1000 дефекты плохо выявляет.
Данные заносятся в паспорт.
Насчет работы с фирмами - в практике моих клиентов всегда были проблемы и большие.
Один заказчик даже сменил 3 компании, и в итоге доделал с частниками.
Возможно есть хорошие, но не встречал.
Прорабы в них должны вести 10 объектов. Успевают они по факту только деньги собирать

#11
BV написал:
AnTiMa_ru, с пустотами - кабель перегревается и через время выйдет из строя.
Грею вы зря спасибо сказали за написанный им бред.
Рекомендую почитать паспорт кабеля.
Там нужно измерять сопротивление изоляции кабеля до укладки и после.
Мнгаомметром на 1000в.
Я испытываю 2500в, так как 1000 дефекты плохо выявляет.
Данные заносятся в паспорт.
Насчет работы с фирмами - в практике моих клиентов всегда были проблемы и большие.
Один заказчик даже сменил 3 компании, и в итоге доделал с частниками.
Возможно есть хорошие, но не встречал.
Прорабы в них должны вести 10 объектов. Успевают они по факту только деньги собирать

BV, Спасибо и Вам за ответ. Но что делать так в итоге и не понял. Мастер уложил керамогранит, буду надеяться, что все хорошо
#12
AnTiMa_ru написал:
sanya1965, да при чем здесь СНИП.
Прораб скажет -сделаем без пустот. Разговаривал сегодня с мастером- пообещал минимизировать пустоты. Но где гарантия, что именно так и сделают. Поэтому и спрашивал, насколько это критично.

AnTiMa_ru, как я ранее писал, доводилось мне класть плитку в супермаркетах. Есть такой на Отрадная 16, где "Блондинку за углом снимали". Площадь 4500м2. И вот там проблем с приемкой не было. На ночь залили водой всю площадь, утром проверили лужи. Потом по диагонали пустили стальной шар, он сразу показал пустоты. Перекладывал немного, полсотни плиток где-то.
И после всего этого Вы на полном серьёзе говорите, что нельзя проверить на трёх квадратных метрах???
Пустота не столько опасна для нагревательного кабеля. Сколько тем, что упадет что-либо на пол, и плитка колется.
А про то, как найти старую коллекцию и попасть при этом в тон, это целый квест.
#13

sanya1965, опасны пустоты вокруг кабеля

#14

AnTiMa_ru, вам про Фому, а вы про Ерему.
Ну надейтесь.

#15
BV написал:
sanya1965, опасны пустоты вокруг кабеля

BV, с этим никто не спорит. Но нельзя положить плитку так, чтобы клей не контактировал хотя бы на участке 5см. По гребенке все равно будет тепло съем, в самом худшем случае через каждые 1-1,5 см.
Конечно, если стоит задача специально повесить плитку на 4 лепешки по углам, то никакой кабель не выдержит.