Всем добра, столкнулся с такой проблемой, в гараже не стартует компрессор , напряжение в сети 170в , появилась идея поставить стабилизатор, подскажите уйдёт ли проблема если поставить один из этих стабилизаторов , при включении компрессора он выключается. по мощности наверное лучше будет ставить 10000 Вт с запасом ?
Компрессор ECO AE-705-3 2.2 кВт
Стабилизатор напряжения Ресанта Lux АСН-8000Н/1-Ц , есть и на мощность 10000 Вт
Neigbo, найдите недавнюю похожую тему.... повторяться нет смысла.
Скорее всего ваш стаб будет отключаться по минимуму на входе, или выбивать вводной автомат, или давать большие скачки напряжения при старте или стопе компрессора и даже может его спалить, если там что-то есть электронное, кроме механики и реле.
Также при старте возможно что стаб войдет в режим больших колебаний напряжения.
Может есть вариант не покупая проверить, или купить с возвратом...
Но.... то, что что то не сдохнет при проверке - никаких гарантий.
А автомат защиты сети при КЗ у вас сразу отключается или чуть думает?
Какой его номинал?
BV написал 21.12.2024 в 16:34
Neigbo, найдите недавнюю похожую тему.... повторяться нет смысла.
Скорее всего ваш стаб будет .....
Автоматы не выбивает, наминал чесно не помню какой стоит , напряжение без нагрузки 210 примерно, когда стартует косперсор садится до 170, компрессор секунд 10 может поработатьи потом сразу же выключается, бывает что сразу при старте отключается, при старте еще свет моргает в гараже
Neigbo написал 21.12.2024 в 17:23
напряжение без нагрузки 210 примерно, когда стартует косперсор садится до 170
как я понял, это при старте с остаточно давлением в ресивере?
И для 2.2 кВт просадка напряжения аж в 40 вольт - это очень плохая линия и не стаб надо покупать, а для начала разбираться с линией.
Длинная, малое сечение, плохие соединения.
Так что с линией? Подробно....
> Neigbo написал 21.12.2024 в 17:23
компрессор секунд 10 может поработатьи потом сразу же выключается,
Наверное по тепловой защите двигателя?
Neigbo написал 21.12.2024 в 17:23
бывает что сразу при старте отключается,
Сразу - это как? Подробнее.... Стоит и гудит и тут же отключается?
BV написал 21.12.2024 в 17:40
напряжение без нагрузки 210 примерно, когда стартует косперсор садится до 170
как я понял, это при старте с остаточно давлением в ресивере?
Всё верно , при остаточном давлении
BV написал 21.12.2024 в 17:40
Длинная, малое сечение, плохие соединения.
Так что с линией? Подробно....
Как я обращал внимания линия на скрутках , замеры проводил еще таким оброзом, у меня не чего не включено кроме света, переодически моргает свет в гараже, как только начинал моргать свет делал замер и показывало 170 в.
BV написал 21.12.2024 в 17:40
компрессор секунд 10 может поработатьи потом сразу же выключается,
Наверное по тепловой защите двигателя?
скорее всего да, потому что после его потуг запуститься ему нужно постоять примерно минуту две , на кнопку не реагирует а как постоит то можно запускать
BV написал 21.12.2024 в 17:40
бывает что сразу при старте отключается,
Сразу - это как? Подробнее.... Стоит и гудит и тут же отключается?
Варианта два каждый раз по разному
Включается на максимальной мощности 10 секунд работает нормально , и просто глохет резко выключается
Включается на максимальной мощности но потом сразу начинает плавать мощность, и просто глохет резко выключается.
Neigbo написал 21.12.2024 в 19:08
Как я обращал внимания линия на скрутках ,
перебирать все....сначала те, которые греются если включить ветерок или масляный нагреватель 2 кВт.....
Сечение, длина...?
Neigbo написал 21.12.2024 в 19:08
замеры проводил еще таким оброзом, у меня не чего не включено кроме света, переодически моргает свет в гараже, как только начинал моргать свет делал замер и показывало 170 в.
значит у соседей что то включено 2 кВт и более.
И если вы еще подключите свой стаб.... напряжение упадет ниже плинтуса....стаб отключился....напряжение вырастет....стаб включится и.....по кругу.....
Neigbo написал 21.12.2024 в 19:08
Варианта два каждый раз по разному
и потом ждать 2-3 минуты? Если да - тепловое....
Neigbo написал 21.12.2024 в 19:08
Включается на максимальной мощности 10 секунд работает нормально , и просто глохет резко выключается
Включается на максимальной мощности но потом сразу начинает плавать мощность, и просто глохет резко выключается
или соседи, или скрутки или и то и другое.
Надо смотреть напряжение постоянно, лучше стрелочный вольтметр в щит - щитовой на дверку.
Или старый стрелочный тестер. Или совсем новый и дорогой - у которого есть доп шкала в виде полоски.
Поставить хотя бы одну лампу накаливания - по ней лучше видно.
Если много мучать тепловое - мотор сгорит.
BV написал 21.12.2024 в 19:20
или соседи, или скрутки или и то и другое.
Надо смотреть напряжение постоянно.
Если много мучать тепловое - мотор сгорит.
Я вас понял, скрутки на линни я обойду проверю, и решу, при этом соседи у нас не куда не денутся ))
Если скрутки не помогут, есть ли какое то то еще решение вопроса? гениратор покупать ?)
Neigbo написал 21.12.2024 в 19:32
Я вас понял, скрутки на линни я обойду проверю, и решу, при этом соседи у нас не куда не денутся .....
менять линию вместе с соседями или делать свою.
гена киловатт на 5+ чтоб не заглох при пуске... с режимом "сварка".
рекомендовал недавнюю тему.. маленький компрессор + много ресиверов запасать воздух ночью.
Neigbo написал 21.12.2024 в 19:46
Длинна линии 100 метров
по расчету при нагрузке мотор 2.2 кВт потери в медной линии....
2.5мм2 - 15 вольт
4мм2 - 10 вольт
У вас же 40 вольт - почтив три раза больше минимума при 2.5 мм2.....или скрутки, или линия длиннее, или нагрузка больше. Или еще и провод Ал.
- 1