#1

Приветствую!
Посоветуйте, как лучше поступить.
Дано:
Счётчик (3 фазы) --> В бытовке Реле --> Резервный генератор --> В доме Реле --> УЗО группы Котельная --> автомат и розетка --> Газовый котёл
Вопрос, как лучше защитить котёл от скачков и плохого напряжения?
Просто ставить стабилизатор возле котла бесполезно, потому что реле обесточит фазу.
Поясню по схеме, первое реле нужно чтобы включился генератор если 150В пришло. Второе защищает дом и показывает Амепры/Вольты.

#3

kostman,
по ситуации надо смотреть - параметры сети.
разброс напряжений, частота отключений, перекос фаз и тд
и по совокупности разрабатывать решение.
универсальное будет и плохо и дорого.
Но для начала ИБП на котел конечно не помешает
проблема в том, что котел это и насосы и другое оборудование - сам котел немного потребляет - а вот остальное - огого.

#4
BV написал 14.01.2025 в 15:43
kostman, вместо стаба - ИБП

не совсем так - после стаба - а не вместо.
без стабилизатора ИБП все время переходит туда-сюда при снижении напряжения. даже незначительном.
я убила несколько (акков), пока не поняла в чем проблема.
#6
BV написал 14.01.2025 в 17:35
MADONNA,
https://www.shtyl.ru/catalog/ibp/sw300l-300-va-225-vt/
от 90 вольт.
Но надо подключать до .....

Ну да, это хороший - но дорогой.
20 тыров без акков.
и почему у меня все решения в 5-10 раз дешевле чем у Вас??
дешевый упс- 2- 3 тыр и дешевый стаб 2-3 тыр.
итого 5.000 рублей - и все работает.
У вас - 25-30 тыр.
#7
MADONNA написал 14.01.2025 в 17:02
без стабилизатора ИБП все время переходит туда-сюда при снижении напряжения. даже незначительном.
я убила несколько (акков), пока не поняла в чем проблема.

у вас старый стаб и старый ИБП.
По ссылке..... в добавок оптимизирован для работы с геной.
Хорошее - стоит денег, ТС решать - какой вариант выбрать - оба возможны.
#8
MADONNA написал 14.01.2025 в 18:09
дешевый упс- 2- 3 тыр и дешевый стаб 2-3 тыр.
итого 5.000 рублей - и все работает

можно конкретные ссылки на устройства?
#9
BV написал 14.01.2025 в 18:10
у вас старый стаб и старый ИБП.

нет - спецпосмотрела - за 3600 можно взять упс и стаб за 3200
Новые, с гарантией.
старые я бы взяла то и другое по 500 на авито и сделала бы выносной акк
Но неловко как-то такое решение назнакомому чеовеку предлагать ))
#10
BV написал 14.01.2025 в 18:14
можно конкретные ссылки на устройства?

всеинструменты
если поискать - думаю можно найти и дешевле, лень ((
#11
MADONNA написал 14.01.2025 в 18:16
нет - спецпосмотрела - за 3600 можно взять упс и стаб за 3200
Новые, с гарантией.
старые я бы взяла .....

если хороший ИБП, почему тогда
MADONNA написал 14.01.2025 в 17:02
ИБП все время переходит туда-сюда при снижении напряжения. даже незначительном.

?
И для котлов рекомендуют все же ИБП онлайн - чинить котел дорого.
#12
BV написал 14.01.2025 в 18:41
если хороший ИБП, почему тогда
MADONNA написал 14.01.2025 в 17:02
ИБП все время переходит туда-сюда .....

Неужели непонятно??
напряжение срабатывания допустим 190, в сети "плавает" вокруг этого значения - то чуть ниже - перещелкивает на акки - то чуть выше - с небольшой задержкой переходит на питание обратно от сети.
Обычно 220-230, но иногда проседает до 190-180, а бывает и до 150.
Обидно то, что котел нормально и от 150-ти работает - а упс пытается удержать 190+
Причем при проседании напряжения срабатывает мгновенно, а при повышении до 190+ думает секунд 10.
и получается когда это пограничное напряжение - то за пару часов акк садится - хотя по факту напряжения более чем достаточно для питания котла и насосов.
вот тут и пригодился бы ТСу регистратор напряжения, такой как у меня скоро будет ))
что бы правильно оценить ситуацию и создать аппаратный сценарий по ситуации , а не по витрине магазинга.
#13
MADONNA написал 14.01.2025 в 19:44
Неужели непонятно??

понятно, что:

более менее нормальные ИБП нижнее - 150вольт
ИБП не онлайн.

Зачем эти танцы с анализатором?....
Хороший ИБП онлайн (не обязательно по ссылке) спокойно работает вольт от 100...120 - и стабизирует и не гробит аккумы.
Обычный ИБП + стаб при неудачном стечении обстоятельств может угробить котел.
#14
BV написал 14.01.2025 в 20:24
понятно, что:
более менее нормальные ИБП нижнее - 150вольт
ИБП не онлайн.

а зачем тратить деньги - если и так работает?
Стаб держит напряжение на ИБП, тот питает котел.
цена вопроса - 6+ тыров сегодня или всего пару тыр - если руки откуда надо.
ваш вариант - под 30.000 затрат, и сложное устройство.
по сути состоящее из двух в одной коробке.
в моем варианте выход их строя ИБП или стаба - приведет к затратам 3000 рублей, в Вашем - в 10 раз больше, потому что менять придется весь ящик.
#15
BV написал 14.01.2025 в 20:24
понятно, что:
Обычный ИБП + стаб при неудачном стечении обстоятельств может угробить котел.

Это как?

Ответить в теме

Для отправки необходимо войти или зарегистрироваться — это бесплатно.