В руководстве к прессу КВТ ПГР-70, в таблице выбора матриц для медных гильз присутствует 1й класс жилы (моножила). По всему интернету попадаются утверждения, что моножилу так прессовать нельзя. Полез в ГОСТ 23469.3-79 на который ссылается таблица. Шестигранной опрессовки не увидел вообще ни для одного класса жил.
Собственно можно ли?
Дымчатый написал 25.01.2025 в 19:38
Если кто-нибудь объяснит физику: почему нельзя "моно" и можно "много" - буду благодарен.
Точкой моно деформировать можно, а вот по площади вокруг жилы и по ширине жима гексагоналом, и с учетом что медь бывает жесткая.... какое усилие надо чтобы медь жилы потекла при жиме через мягкую гильзу?
И что раньше потечет?
А много - сжимаются пространства между жилками.
Примерно так.
BV написал 25.01.2025 в 19:57
А много - сжимаются пространства между жилками.
Тоесть "много" превращается (под действием силы гидропресса) в "моно"?
Тогда чем она после этого превращения будет отличаться от "моно"? Физика не раскрыта.
BV написал 25.01.2025 в 19:57
какое усилие надо чтобы медь жилы потекла при жиме через мягкую гильзу?
Не понял про мягкую гильзу. Она мягче моножилы? Во сколько раз? Разная медь в проводах и гильзах (хотя бы по твердости, упругости, текучести)??
Дымчатый написал 25.01.2025 в 20:20
Разная медь в проводах и гильзах (хотя бы по твердости, упругости, текучести)??
Более того - провода бывают с разной степенью пластичности меди - об одни пальцы сломать, другие - нормальные.
Дымчатый написал 25.01.2025 в 20:47
а Вы ничего не объяснили (простите).
Значит - не смог.
BV, если Вы это утверждаете, то я как бы думал - знаете...
Федя222, спрашивает про нормативку как раз.
да, пожалуй...
Тут можно только сопоставлять: если точку можно относительно легко получить ручными клещами, то (вероятно) шестигранник можно получить сопоставимо не сложно гидропрессом.
Федя222, спрашивает про нормативку как раз.
BV написал 25.01.2025 в 20:45
проведите личные эксперименты
да, пожалуй...
BV написал 25.01.2025 в 19:57
какое усилие надо чтобы медь жилы потекла при жиме
Тут можно только сопоставлять: если точку можно относительно легко получить ручными клещами, то (вероятно) шестигранник можно получить сопоставимо не сложно гидропрессом.
2.1.10. Разборные контактные соединения однопроволочных жил проводов и кабелей с
плоскими или штыревыми выводами должны выполняться:
жил сечением до 16 мм2
после оконцевания наконечниками по ГОСТ 7386
и там мы видим такие две картинки (вторая - похожа на эту, ниже) :
именно для однопроволочных - картинки нет. Но класс жилы 1 есть в табличке.
PS Для многопроволочного СИП - есть способ соединения гексагональным обжимом встык в других документах