#1

Доброго времени суток.
При тепловизионном обследовании электрического теплого пола марки Grandeks, залитого в стяжку 4см, были обнаружены локальные участки температура которых была на 3-4 градуса выше средних показателей. На сколько это критично, есть ли какие-то рекомендации, инструкции, где указано какие отклонения допустимы? Везде в основном говорят о испытаниях мегаомметром, а вот о тепловизионном обследовании, допусков, практически ничего.

#2
ZNIKV написал 03.02.2025 в 17:54
локальные участки температура которых была на 3-4 градуса выше средних показателей.

Размеры, количество?
Если кабель выше лежит - то там теплее. Какие вам нормы нужны?
#3

to ZNIKV
Эти участки с локальной повышенной температурой, скорее всего следствие некачественое работы экструдера - промышленный прибор, наплавляющий оплётку на греющие жилы. Получается, что "плавает" толщина слоя и центровка греющей жилы - это один из показателй качества производства нагревательного кабеля. Возможно оборудование, возможно качество материалов, возможно и то и другое + не очень прямые руки. Никаких инструкций, стандартов, допусков регламентирующих данные отклонения нагревательных кабелей не существует.
Если говорить о показателе качества продукциии, то конечно критично. По сути это "слабы звенья" изделия.
Если не секрет, с какой целью проводилось данное исследование?

#4
MersGM, > MersGM написал 04.02.2025 в 01:25
to ZNIKV
Эти участки с локальной повышенной температурой, скорее всего следствие некачественое работы .....
MersGM,

С помощью тепловизора хотел определить места где возможно есть воздушный зазор.
#5

to ZNIKV
Тепловизором вы это вряд ли определите. Этот прибор для других целей.

#6
MersGM написал 04.02.2025 в 01:25
наплавляющий оплётку на греющие жилы

В данном случае плёночный пол .
#7

to dokar
Нагревательную плёнку нельзя укладывать под стяжку, это нарушение инструкции. Во вторых из поста топикстартера совершенно неочевидно, что речь идёт про нагревательную плёнку, как раз наоборот, применение стяжки говорит о том, что это кабельный нагревательный элемент.
Ну уж если таки залили плёнку стяжкой, то даже если она там перегорит(скорее деградирует под воздействием цемента), уж точно ничего старшного :))) просто без ТП останетесь...

#8
dokar написал 04.02.2025 в 11:21
В данном случае плёночный пол .

откуда информация?