Стартпост
#1

Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Помогите разобраться с ситуацией.
Квартира 4 этаж - кирпичная хрущевка 5 этажей. Ванная, комната и кухня были сделаны ранее (замена коммуникаций в ванной, стяжка в комнате и на кухне)
Доделывали остальную часть квартиры - комната и коридор с заменой входной двери.
Между комнатами меняли перегородку из дерева и деревянных фанер которая была установлена на старенький паркет и разделяла смежные комнаты.
Перегородку демонтировали, далее убрали только старый паркет (под паркетом был чёрный битум).
Затем установили новую перегородку из гипсокартона на металл профиле, далее залили стяжку 5-7 см. с демпферной лентой 5 см. по стенам, три недели стяжка сохла, потом далее электрика, стены выравнивание штукатуркой, обои, подложка и ламинат, в коридоре плитка керамогранит, натяжные потолки в конце, потом межкомнатные двери.
Ситуация очень изменилась после ремонта по звукоизоляции, теперь стало очень слышно соседей снизу - бег ребёнка, шаги с пятки, грохот от шкафов, передвижение, скрежет стульев по плитке, грохот, телевизор, разговоры.
Раньше до ремонта (был старый паркет и обои, перегородка из дерева и дер.фанер), в квартире была тишина, максимум было слышно как плачет ребёнок и ругается женщина негромко снизу, теперь в квартире невозможно находится и отдыхать, все шумы от соседей снизу в моей квартире, при этом по всей квартире. А также и сверху иногда слышно соседей.
Какие нарушения по ремонту могли стать причиной такой ситуации?? У соседей снизу был сделан ремонт 2 года назад.
Прилагаю план квартиры, красным выделена перегородка которую заменили на гипсокартон.

#2
Anna08101939 написал 04.03.2025 в 21:16
залили стяжку 5-7 см.

Вот это
#3

BV, Вы считаете стяжка виновата, она толстая?? Что же теперь делать, переделывать?

#4
Anna08101939 написал 04.03.2025 в 21:25
BV, Вы считаете стяжка виновата, она толстая?? Что же теперь делать, переделывать?

Я не знаю как ее делали, но дело не в том что толстая (это как раз хорошо), а наверное без слоя ЗИ под стяжкой.
Это предположение.
Еще могут быть не заделаны проходы стояков отопления.
#5
Anna08101939 написал 04.03.2025 в 21:16
установили новую перегородку из гипсокартона на металл профиле

Под профилем на полу может отсутствовать демпферная лента, а листы могут примыкать к перекрытию без зазора.
#6

Anna08101939, 
Причина может быть не в звукоизоляции.
И уж не в стяжке - это точно, хотя некоторые думают, что смешной паркет с мусором дает большее затухание, чкем пескобетон с плотностью втрое выше чем у дерева.
Если бы стяжка - то не проявились бы соседи сверху.
Причина может крыться в свойствах излучающей поверхности.
Эффект новой квартиры.
По мере заполнения жилья шторами, мебелью, коврами и так же по мере «старения»(стабилизации) отделочных материалов - звукопоглощение увеличивается, а отражение (излучение) уменьшается.
Набросай везде ковров, самое простое решение

#7

BV, Да, под стяжку ничего не укладывали, сразу залили с фиброй, я была на квартире каждый день и прекрасно помню все этапы с материалами.

#8

BV, Профили для перегородки крепили прямо к перекрытиям дюбелями без каких либо звукоизоляционных материалов, потом крепили на каркас гипсокартон внутрь ничего не положили (минвату и тд) перегородка пустая.

#9

MADONNA, Да, положили ковры и мебель но ситуация не изменилась к сожалению.

#10

Anna08101939, 
Все что вы сказали про стяжку и перегородку - может быть причиной..

#11

BV, Да, про перегородку я потом уже начала читать в инете, что она установлена с грубыми нарушениями.
Сейчас думаю демонтировать конструкцию и проанализировать как будет без неё, а если это и стяжка то тут наверно тоже демонтировать и укладывать с шумоизоляцией заново.

#12
Anna08101939 написал 04.03.2025 в 22:32
BV, Да, про перегородку я потом уже начала читать в инете, что она установлена с грубыми .....

Демонтировать не обязательно - зачем ломать??
Отрезать от пола и смонтировать подложку и потом восстановить.
#13
MADONNA написал 04.03.2025 в 22:34
Демонтировать не обязательно - зачем ломать?? Отрезать от пола и смонтировать подложку и потом .....

Это как, если перегородка ниже стяжки?)
Хотя... Я похожее извращение видел в новостройке ПИК.....
Там прорабы вспоминали проектировщика "очень теплыми словами")
#14
BV написал 04.03.2025 в 22:37
Это как, если перегородка ниже стяжки?)

Ну и что??
Два пропила, вырезать участками, и восстанавливать уже с опиранием через звукоизоляцию.
но это все равно ничего не даст. А может и даст.
#15
Anna08101939 написал 04.03.2025 в 22:15
перегородка пустая...подложка и ламинат...натяжные потолки...профили крепили прямо к перекрытиям дюбелями без каких либо звукоизоляционных материалов.

Очень плохо.

Ответить в теме

Для отправки необходимо войти или зарегистрироваться — это бесплатно.