Стартпост
#1

Добрый день! Помогите советом!!!
Делаем потолок из ГКЛ с треками и теневыми. В тех. картах Кнауф потолки в 1 слой, но треки и теневые требуют 2 слоя. Решили как то "колхозить". Каркас сделали п112. 1-й слой 12.5 влагостойкий. 2 слой будет из 9,5 влагостойкий (треки и теневые под него уже стоят). Возникло опасение, не будет ли после малярки или просто со временем, провисать нижний тонкий лист ГКЛ. Может проклеить их клеем ПВА?(видел такие рекомендации).
Буду рад совету от опытных мастеров! Спасибо!

#2
SergiyV написал 24.06.2025 в 00:37
п112

П112.2
SergiyV написал 24.06.2025 в 00:37
ПВА

Да. Но может прогнутся вместе с 1 слоем.
SergiyV написал 24.06.2025 в 00:37
9,5

Нарушение технологии Кнауф.
#3

SergiyV, посмотрите альбомы, там есть потолки с двумя слоями гкл. Рассмотрите каркас, сравните со своим. Усильте при необходимости.

#4

SergiyV, на второй слой надо не 9.5, который вообще не применяется в конструкциях, лишь только в криволинейных (радиусы изгибы), а Сапфир, лучше Аквамарин

#5

Посмотрел альбомы, нашел там 2-х слойную обшивка. Каркас мой по нагрузке подходит под обшивку 2-м листом. Межосевое расстояние несущих профилей даже меньше чем 500. Вопрос только в нижнем листе 9,5. Купленные профили теневые и трек предназначены под 9,5. Если монтировать 12,5,они будут не в плоскости, а углублены, что будет бросаться глаза...Заменить их на другие накладно.
Даже не знаю что делать....

Ответить в теме