народ, подскажите какая зависимоть между толщиной сечения провода и максимальной нагрузкой, которую можно на него подавать?
Г
Гость
#2
Прямая Чем больше сечение провода тем выше нагрузка.
Так же нагрузка зависит от:
Медный кабель или алюминиевый.
Ну и например: Три одножильных кабеля держат больше нагрузку чем один трехжильный....
Банальные вещи говоришь.
Хотелось бы в конкретных цифрах. сровода высого напряжения не интересую. есть же так сказать ГОСТЫ. вот и хочется понять на провод медь 2*1,5 какую нагрузку можно подать, а на 2*1, 2*2,5?
не хочу излишне перестраховываться и переплачивать за лишние квадраты сечения.
Г
Гость
#4
Ну дак надо вопросы задавать конкретные. А так какой вопрос такой ответ
вот примеры из справочной таблицы.
2*1.5 = 18А
2*2.5 = 25А
Если имелся ввиду один двужильный
Профессор1 написал :
Три одножильных кабеля держат больше нагрузку чем один трехжильный....
Профессор1 написал :
Если имелся ввиду один двужильный
Перевидите ;)
Профессор1 написал :
2*1.5 = 18А
2*2.5 = 25А
У меня в справачнике па другому :
1,5 мм²-14 А
2,5 мм²-20 А
Г
Гость
#6
Холостяк написал :
Перевидите
В теории) вам никто не мешает пустить два одножильных кабеля (каждый в своей изоляции) и они при том же сечении будут держать больший ток. Однако на практике вы вряд ли к каждой розетке будете тянуть по два кабеля:)
vitalik13
"А Вы для чего этим интересуетесь, Вы не из милиции?"
Вы проводку делаете себе, клиенту или врагу?
Себе на освещение 3*1.5, на розетки 3*2.5, на электроплиту 3*6, проточник и ввод - подробности нужны.
Клиенту - по проекту.
Врагу - по таблице 1.3.4 из ПУЭ. :D
Интересуюсь для себя, просто интересно. стационарную проводку я уже заложил как и указано выше.
А вот для пользования на даче (ну там техника всякая садовая, столярная и т.п.).
В стены провода закладывать не надо, поэтому переплачивать за них и перестраховываться лишний раз не хочется.
vitalik13 написал :
на даче (ну там техника всякая садовая, столярная и т.п.)
Там другая проблема: падение напряжения. :(
И так-то может быть негусто, а мы ещё полсотни метров шнура добавим да на электрорубаночек "поднажмём". А из него дымок...
vitalik13 написал :
vitalik13 написал :
народ, подскажите какая зависимоть между толщиной сечения провода и максимальной нагрузкой, которую можно на него подавать?
Я пользуюсь вот такой таблицей, которая попалась мне в каталоге одной из фирм, продающих кабель.
Г
Гость
#12
2 vitalik13
А чтобы по таблицам не лазить, правило такое - 10 ампер на квадрат. И все будет ОК:)
Г
Гость
#13
vitalik13 написал :
народ, подскажите какая зависимоть между толщиной сечения провода и максимальной нагрузкой, которую можно на него подавать?
а еще есть длина сечения и от нее тоже зависит мах. нагрузка которую
можно не только подавать (подать можно любую!), но и снимать с провода.
Сегодня на работе просили приварить забор, дали 70 метров удлинителя с жилой 1,5 квадрата. Я сразу посмеялся...электрод липнет, дуги нет. Ничего не варится.