Стартпост
#1

Блин, это, что общепринятая практика, открываю щиток, а там заземление.... правильно от нуля идет. Сразу возник вопрос, если я сейчас откушу землю от нуля, УЗО будет работать. Заземление было взято до УЗО, т.е. ввод в квартиру на двухполюсной автомат с него на счетчик потом узо с узо на автоматы, земля взята с вводного автомата (с нуля). Дом хрущевка, заземления нет. Без заземления жить можно.

#2
Savinoff написал :
хрущевка

Газ?
Тогда УЗО 10-30мА - и никаких "заземлений" до реконструкции стояка (или сноса :) дома).
#3

ага газ, сейчас УЗО стоит 40А 0.03А. Из устройст требующих заземление стиралка и холодильник - определяю по вилкам.

#4
Savinoff написал :
стиралка и холодильник

СМ "щиплется"?
Это нормально, занулить в данном случае ещё опасней.
#5
ВТБ! написал :
СМ "щиплется"?

вроде нет
#6
Savinoff написал :
вроде нет

Наверное, пол сухой и тапочки с резиновой подошвой. ;)
"Земля" в розетке не подключена?
#7

Подключена на пвседозаземление.

#8
Savinoff написал :
Подключена на пвседозаземление.

Потому и не "щиплется".
Но при отгорании нуля УЗО поможет как мёртвому припарка. Причём трупы вполне возможны.
Осталочь изучить допустимость использования нуля в стояке в качестве PEN.
Вдруг у вас "атипичная" хрущёвка с газом и стояк толще 10кв.мм по алюминию? ;)
#9
ВТБ! написал :
толще 10кв.мм по алюминию

на вскидку не более 4мм2 люминь
#10
ВТБ! написал :
Но при отгорании нуля УЗО поможет как мёртвому припарка. Причём трупы вполне возможны

а с этого места можно поподробней, что мне сейчас делать то ?
или имелось ввиду, если ноль пропадет на входе, то все через "землю" пойдет ?
#11

с колодки "земля" я сегодня все розетки отсоединю, стоит ли все "земли" от розеток вместе скрутить, все-таки хоть какое-то сопротивление получится(вроде нужно для работы УЗО)

#12
Savinoff написал :
если ноль пропадет на входе, то все через "землю" пойдет ?

Да, перекос фаз будет нескомпенсирован током уравнивания в нуле, и на нуле появится опасный потенциал.
По проводнику PE он будет вынесен на корпус СМ, второй рукой возьмёмся за кран, да и пол в ванной частенько имеет недостаточное сопротивление...
стоит ли все "земли" от розеток вместе скрутить

Не стоит.
К примеру, у Вас пробьёт фазу на корпус компьютера в сухом помещении вдали от батареи отопления, а по PE потенциал снова вынесет на ту же самую СМ во влажном помещении, на холодильник на кухне возле мойки...
#13

Спасибо, сегодня вечером займусь.
А можете подсказать по поводу разделение PEN проводника на даче. Как правильно сделать.
PS. начал с дачи, а уже и до квартиры добрался.

#14
Savinoff написал :
Как правильно сделать.

Возможно, что правильнее будет ТТ.

Ответить в теме