Бойлер стоит на чердаке, включается при ночном тарифе и по выходным. У бойлера есть какой то хитрый предохранитель, который иногда срабатывает и его надо нажать что бы вернуть в рабочее положение.
Надоело бегать на чердак для контроля. Как можно контролировать поребление бойлером тока.
Трансформатор с короткой толстой первичкой и с длинной тонкой вторичкой плюс светодиод. Трансформатор первичкой последовательно с бойлером.
Может еще как можно, не очень хочется щиток своей самодеятельностью украшать.
Наиболее правильное решение - это прежде всего разобраться зачем и отчего срабатывает
Предположительно срабатывает аварийная термозащита, возможные причины - слишком высокое значение установки терморегулятора и обилие накипи на тене.
Датчик тока не поможет, поскольку неясно как по нему отличать срабатывание аварийной защиты от штатных переключений термостата.
zvolki написал :
какой то хитрый предохранитель
Предположительно срабатывает аварийная термозащита, возможные причины - слишком высокое значение установки терморегулятора и обилие накипи на тене.
Датчик тока не поможет, поскольку неясно как по нему отличать срабатывание аварийной защиты от штатных переключений термостата.
Arr написал :
Предположительно срабатывает аварийная термозащита, возможные причины - слишком высокое значение установки терморегулятора и обилие накипи на тене.
Да вода очень горячая, придется понизить температуру.
oKELA написал :
Вообще-то трансформатор тока и индикатор, наиболее правильное решение.
Правильной дорогой иду :)
zvolki написал :
Может еще как можно, не очень хочется щиток своей самодеятельностью украшать.
Можно реле тока поставить, применяется в системах автоматики
http://www.eneq.ru/prod_electro/sst/c_5xx/36/
oKELA написал :
Можно еще и токовое реле на герконе (или в другом виде) сделать
Геркон на переменном токе контакт будет отпускать при переходе через "0" 100 раз в сек - лишний мех. износ.
zvolki написал :
У бойлера есть какой то хитрый предохранитель, который иногда срабатывает и его надо нажать что бы вернуть в рабочее положение.
Вы уточните что это за предохранитель такой. Если это обычное токовое реле типа РТТ или РТЛ, то у него есть дополнительные контакты, которые можно использовать для индикации состояния этого реле.
to zvolki
Т.е. если предохранитель выбило, бойлер полностью отключается от сети, т.е. тока в цепи нет совсем? Тогда индикатор очень легко сделать из мощного диодного моста, светодиода и резистора. Мост долен быть расчитан на ток раза в два-три больше рабочего тока бойлера, возможно, его надо будет поставить на радиатор. Светодиод самый обычный, резистор 50-100 Ом.
Что-то размещение картинок толком не работает...
http://woodtools.narod.ru/temp/ind_tok.gif
avmal написал :
то у него есть дополнительные контакты, которые можно использовать для индикации состояния этого реле.
Не хочу провода с чердака вниз тянуть, на бойлере есть контрольная лампочка, но бегать на нее смотреть ...
iale написал :
Можно реле тока поставить,
По внешнему виду на пол сотни евро тянет, удобно но не бюнджетно.
IS написал :
сделать из мощного диодного моста
Похоже самый простой вариант для меня.
iale написал :
Можно реле тока поставить, применяется в системах автоматики
Если говорить о принципе, то я бы внимательно смотрел (прищурившись на цену) на CSNZ-608: http://www.rlocman.ru/i/File/2007/05/20/18-19.pdf
Что касается задачи топикстартера, то я в 3 посте уже обьяснил, что датчик тока здесь не поможет...
zvolki написал :
Похоже самый простой вариант для меня.
А что - диодный мост со светодиодом в проводах не нуждаются или вы световод с чердака потянете ?
Имхо идея с мостом не самая удачная - мост самодельно надо как-то крепить, делать силовую подводку, надежную изоляцию, теплоотвод. Светодиод все равно гальв. связан с сетью.
Имхо проще и надежнее - трансформатор тока, хоть самодельный или фабричный, его выход через витую пару на стрелочный индикатор.
Arr написал :
Если говорить о принципе, то я бы внимательно смотрел (прищурившись на цену) на CSNZ-608: http://www.rlocman.ru/i/File/2007/05/20/18-19.pdf
Я тоже хотел сначала датчики на эффекте Холла предложить, но, прочитав мнение автора о нежелательности самодеятельности в щитке, мысли на дин-рейковое исполнение реле направил.
iale написал :
Комбинированный датчик с выходом по "И" - и ток и напряжение
Может электронный счетчик электроэнергии с передачей данных по силовой сети туда, а вниз концентратор с ноутом? :D
Теоретически нужен ОДИН датчик напряжения на контактах термозащиты (обычный динреечный зуммер на 220В), но
для его подключения бойлер открывать придётся.
Практически термостат надо просто пониже настроить и забыть об этой проблеме.
Arr написал :
Может электронный счетчик электроэнергии с передачей данных по силовой сети туда, а вниз концентратор с ноутом?
Да ну..., какой счетчик, концентратор, ноут - товарищу 50 евриков небюджетно.
Можно ток -
датчик напряжения - просто обычное реле на ~220В
датчик тока - Токовый транс, работающий через выпр. мост и конденсатор на SSR.
Контакты реле и выход SSR запараллелить и через них пустить питание на индикатор.
Тока нет и фаза пропала - лампа погасла.
- 1