Вопрос состоит в следующем:
У нас в дачном поселке имеется 3 фазы. Но взять их так просто не дадут. Требуют "положить на полку" 75 000 рублей, что довольно сильно карман облегчает. Примерно 20 % имеют 3 фазы.
У меня нет ни одного 3-х фазного потребителя. У многих тоже. Не пойму - зачем им 3 фазы. Кто-то говорит: "чтоб было", кто-то "собезъяничал" и честно в этом признается, а некоторые утверждают, что мощности не хватает - потому и 3 фазы.
Напряжение у нас конечно просажено: вместо 220 зимой и 160 бывает.
Насколько я понимаю, не может быть просажена только 1 фаза, следовательно такие же и остальные.
Тогда в чем смысл 3 фаз???
И можно ли сделать проводку в доме так, чтоб потом на трехфазное было не сложно и не затратно перейти???

#2
Для мощностей менее 15кВт трёхфазный ввод особого смысла не имеет, а для мощностей менее 10кВт даже вреден из-за ограничения тока каждой из фаз на слишком низком уровне.
В условиях крайнего раздолбайства эксплуатационщиков трехфазный ввод может иметь смысл для возможности выбора наиболее хорошей фазы при авариях с пропаданием или сильной просадкой одной или двух фаз.
Alex2110 написал :
Требуют "положить на полку" 75 000 рублей

Если это за настоящий индивидуальный договор энергоснабжения на 15кВт, то можно и подумать. Если за устное "разрешение" от председателя без документов, то нафиг (или в прокуратуру).
Alex2110 написал :
не может быть просажена только 1 фаза

В гнилых сетях может.
Alex2110 написал :
И можно ли сделать проводку в доме так, чтоб потом на трехфазное было не сложно и не затратно перейти???

Проложить от щитка по дому не менее трёх линий с примерно равномерным распределением по ним мощных потребителей. Предусмотреть запас места для установки трёхфазного счётчика.
#3
Alex2110 написал :
Насколько я понимаю, не может быть просажена только 1 фаза, следовательно такие же и остальные.

Такое практически невозможно - всегда из трех фаз хоть одна, но вполне с достойными параметрами имеется. В этом и прелесть наличия в хозяйстве трех фаз. Когда дела совсем плохи, как вы говорите зимой, то можно наиболее чувствительные к пониженному напряжению и наиболее необходимые в данный момент в хозяйстве приборы переключать на наиболее симпатичную на ваш взгляд фазу. Способы таких коммутаций - это отдельная тема.
Alex2110 написал :
И можно ли сделать проводку в доме так, чтоб потом на трехфазное было не сложно и не затратно перейти???

Делайте обычную, а еще лучше хорошую проводку, не задумываясь о количестве вводных фаз, а после их появления надо просто сделать заранее продуманный до мелочей перемонтаж внутренностей щитка.
#4
2 AVMAL
всегда из трех фаз хоть одна, но вполне с достойными параметрами имеется.

-Может имеет смысл пересесть именно на нее - попросить электрика перебросить кабель?
#5
Делайте обычную, а еще лучше хорошую проводку, не задумываясь о количестве вводных фаз, а после их появления надо просто сделать заранее продуманный до мелочей перемонтаж внутренностей щитка.

А может такое быть, что перемонтаж будет невозможен, ну скажем длина кабелей маловата или места в щитке не хватит?
#6
На самом деле грамотно спроектированному и построенному дому площадью 100м2 достаточно однофазного ввода и мощности 10кВт даже при электрообогреве.
Alex2110 написал :
попросить электрика перебросить кабель?

Нет, хочется иметь возможность САМОСТОЯТЕЛЬНО переключаться на наиболее симпатичную в данный момент фазу.
А это тянет за собой специальный четырёхпозиционный мощный дорогой опечатанный (при однофазном счётчике) переключатель на вводе.
avmal написал :
всегда из трех фаз хоть одна, но вполне с достойными параметрами имеется.

Я бы сказал, что всегда из трех безобразных фаз одна с наименее безобразными параметрами имеется.
#7
Alex2110 написал :
А может такое быть, что перемонтаж будет невозможен, ну скажем длина кабелей маловата или места в щитке не хватит?

Такого быть не может - я говорил про внутренний перемонтаж, а не про перемонтаж внешних кабелей. Т.е. вся внешняя разводка как была, так и остается на своих аппаратах защиты - перекоммутируются сами аппараты, ну и что-то добавляется внутри щитка.
#8

Для проектирования трехфазного щитка с возможностью переключения потребителей по фазам подход должен быть уже несколько другим...
Модульный щиток здесь уже не проходит. На дверце щитка надо будет установить вольтметр с переключателем, чтобы можно было померять фазные напряжения без переключения потребителей, 3х или 4х позиционный кулачковыый переключатель ампер на 16-25 чтобы преключить одну группу ответственных потребителей на другую фазу. Если планируется переводить разово все потребители, тогда преключатель уже должен быть более сильным.

#9
SDMVL написал :
Модульный щиток здесь уже не проходит. На дверце щитка надо будет установить вольтметр с переключателем, чтобы можно было померять фазные напряжения без переключения потребителей, 3х или 4х позиционный кулачковыый переключатель ампер на 16-25 чтобы преключить одну группу ответственных потребителей на другую фазу.

Все это прекрасно можно сделать и в модульном боксе - стоит только подобрать элементную базу.
#10
SDMVL написал :
вольтметр

Современные электронные счётчики умеют измерять и отображать на своём дисплее напряжение.
avmal написал :
Все это прекрасно можно сделать и в модульном боксе - стоит только подобрать элементную базу

ИМХО надёжный двухполюсный четырёхпозиционный модульный переключатель на ток 40А найти непросто. :(
#11
Arr написал :
ИМХО надёжный двухполюсный четырёхпозиционный модульный переключатель на ток 40А найти непросто.

При очень большом желании найти все можно. По крайней мере, поставить рядом со щитком, аналогичный по дизайну второй щиток со всеми дополнительными безделушками, не составит большого труда и времени. Я это к тому, что для переделки на трехфазный ввод не понадобится никаких изменений в разводке сетей - понадобится лишь ДОРАБОТКА ввода.
#12
avmal написал :
что для переделки на трехфазный ввод не понадобится никаких изменений в разводке сетей

Согласен, если не планируются трёхфазные потребители.
#13
Arr написал :
Согласен, если не планируются трёхфазные потребители.

Это условие оговорено в вопросе.
#14
Arr написал :
Современные электронные счётчики умеют измерять и отображать на своём дисплее напряжение.

Не спорю. Но при хорошем провале напряжения проще за 3 сек перещелкнуть по всем фазам переключатель, чем тыкаться в кнопки счетчика...
#15

"На самом деле грамотно спроектированному и построенному дому площадью 100м2 достаточно однофазного ввода и мощности 10кВт даже при электрообогреве."
А при площади 400 м2 и большом одновременном количестве бытовых потребителей, предпочтительнее ли будет трехфазный? И какую мощность просить для подключения?