Стартпост
#1

Делаю проводку в новой квартире гибридной схемой. В каждой группе по 2-3 розетки. Кабель ВВГнг 3*2.5мм
В одной группе с 3мя розетками появилась необходимость от конечной в шлейфе розетки сделать отвод на надкроватный светильник через выключатель.
Могу я завести провод с этой розетки 2*1.5 ?
PS avmal - можете постебаться :)

#2

2Error440 Какой автомат установлен на эту группу?

#3

и какова длина проложенного кабеля до последней розетки?

#4

До первой розетки от автомата 10м, далее 3 розетки через 1м.
Автомат C16А будет как и на всех розеточных группах.
Можно еще такой нюанс учесть - возможно через N лет в последнюю розетку включится кондиционер.

#5
Error440 написал :
Могу я завести провод с этой розетки 2*1.5 ?

Да
#6
Error440 написал :
конечная остановка, трамвай дальше не идет

Извините,что не в тему: Обьявление в трамвае "конечная остановка, трамвай дальше не идет,просьба ОСВОБОДИТЬ вагоны !"
Встает пьяный товарищ и " ... Вагоны !!!! Вы свободны !!!! "
#7
Error440 написал :
включится кондиционер.

Включайте что хотите, главное чтобы суммарный ток был меньше 16А (наминал автомата). Ну а если хотите больше, то на светильник кидайте 2.5мм2 и автомат 20А-25А
#8
2Tehnik-san :D
Ромео написал :
Ну а если хотите больше, то на светильник кидайте 2.5мм2 и автомат 20А-25А

У меня на все группы 25А.
Вот в этой темке описал ситуацию http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=34536 - посоветуйте как быть.
сенкс.
#9
Error440 написал :
Автомат C16А будет как и на всех розеточных группах.
Error440 написал :
У меня на все группы 25А.

Неувязочка выходит:confused:
#10
Вот по ссылочке как раз неувязочка и расписана.
продублирую тут. Трамвай явно популярней. :)
Error440 написал :
На входе в квартиру три кабеля 3*6, 3*2.5 и 3*1.5мм медь.
Т.о. имеем ограничение по мощности на розетки 25А 5.5кВт.

Потребители раскиданы на две группы - комнаты и кухня.
По приблизительным подсчетам максимальное потребление в каждой группе может составить около 4-5кВт. (это с учетом теоретического кондея, пылесоса или утюга, на кухне соответственно духовки и чайника ... ) и даже боюсь себе представить такой вариант, когда я в комнате буду пылесосить при работающем кондее, а жена на кухне будет печь пирог в духовке да поставит чайку попить, а если еще и стиралка в СУ ...
Вот от такой невнимательности и хотелось бы защитить бедные вводные 2.5 квадрата!!!
Вижу два варианта:
1 Поставить группы под защиту отдельных автоматов 16A
2 Завести обе группы в один автомат 25A
Второй вариант хорош тем, что если на кухне все выключено можно пользовать в комнатах хоть все 5кВт, а плох тем что при перегрузке обесточит всю квартиру.
Может какие еще варианты есть? Или что предпочесть из этих?
сенкс
#11

Я бы предпочел 1 выриант. Как показывает практика, ну очень редко все бывает включено. Не забывайте, что чайник работает около 7 мин, стиралка на полную жрет только при нагреве воды, утюг и "кондей" как-же работают в прерывистом режиме (если только сплит выбран не на пределе).
Кстате о трамвае. Сегодня малого вез в садик на трамвае - рельсы лежат как бык по....л и вагон кидало встороны. Теперь я понимаю зачем в кабине поручни у водителя.:)