sergeyka написал :
Для подключения гидромассажного оборудования самой ванны. Оно, кстати, расположено тоже под ванной и даже ниже предполагаемой розетки...
Тогда зачем вам розетка? Такие вещи подключаются стационарно и сервисным центром.
Установщик от компании ничего не сказал... Кабели оканчиваются двумя стандартными вилками.
Сегодня попробую узнать, можно ли их обрезать и соединить в защищенной коробке
Вот поэтому и спрашивал про розетку... :)
Согласно ГОСТ Р 50571.11-96 (МЭК 364-7-701-84) пространство под ванной относится к зоне 1, а следовательно согласно ПУЭ установка розеток запрещена...:eek:
Буду теперь фирму пытать, чтобы вилки обрезать и соединить в коробке с кабелем...
P.S. Могу выслать текст ГОСТ...
http://www.tsn-electric.ru/sp311.htm
14.40 В ванных комнатах квартир, в умывальных, душевых, ванных комнатах и преддушевых общежитии и гостиниц допускается установка штепсельных розеток в зоне 3 по ГОСТ Р 50571.11, присоединенных к сети через разделяющий трансформатор или защищенных УЗО на ток до 30 мА.
Удивило, что в этом документе (ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ
ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
СП 31-110-2003) ток на УЗО везде указывается до
30 мА, тогда что такое УЗО на 10 мА? Самодеятельность?
про розетку под ванну там нигде нет (за очевидностью :p ),
а под и над мойкой нельзя :nо:
Leonid53 написал :
Удивило, что в этом документе (ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ
ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
СП 31-110-2003) ток на УЗО везде указывается до
30 мА, тогда что такое УЗО на 10 мА? Самодеятельность?
А 10мА - это уже больше, чем до 30мА? Или вы считаете, что в аспекте безопасности УЗО на 30мА будет лучше, чем на 10?
Leonid53 написал :
про розетку под ванну там нигде нет (за очевидностью ),
Там не только про "под ванну" нет, там и "в ванной" нет. Там есть про деление по зонам.