Ситуация следующая: частный дом, есть генератор для аварийного питания. Мощность генератора - "впритык", т.е. при включении насосной станции сильно падает напряжение, визуально на 70-80В, на время ок. 1 сек. Также имеются проблемы с частотой (свет заметно мерцает), но вся техника исправно работает. Есть газовый котел, который необходимо защитить от такого издевательства. Подойдет ли UPS для этих целей?
Sedoy написал :
Не могли бы вы выложить примеры таких ИБП
сразу не скажу, где читал про это обсуждение,
но это тяжёлые ИБП весом от 25 кг и стоят соответственно.
Практически - это промышленные установки.
У обычных ИБП не выдерживает преобразователь напряжения.
Такая серия есть, кажется, и у http://www.APC.ru
Наверняка у них есть. Отличительная особенность - возможность
длительной работы.
http://www.apc.ru/support/faq_answer.html?id=3414
вот эта ссылка:)
*Вопрос:
Необходимо обеспечить питание циркуляционного насоса(30ват)в течении нескольких часов. Существует ли возможность подключеня к ИБП автомобильных аккумуляторов, если да то к кким моделям. (Возможно ли в принципе, включая возможность "На свой страх и риск").
Ответ:
несколько часов проработают лишь модели с XL в номере модели например SUA750XLI остальные не выдержат по конструкции инвертора подключение нестандартных батарей не поддерживается и не гарантируется*
Alexkdr написал :
Подойдет ли UPS для этих целей?
Можно конечно. Но лучше не надо. У UPSов на выходе напряжение прямоугольной формы, клапана и насос котла это ОЧЕНЬ не любят. Поставте Леотон (его, кстати, где то в Киеве и делают) с небольшим аккумулятором. А если они начали, как обещали, делать ИБП двойного преобразования (on line) так это именно Ваш вариант, т.к на выходе напряжение и частота не зависят от входа.
Дешевые UPS на выходе имеют прямоугольник или некий сигнал, очень грубо моделирующий синус, что от прямоугольника отличается не сильно. Преобразователь начинает работать только при исчезновении сети, поэтому называются они Back UPS. UPS с настоящим синусом на выходе обычно двойного преобразования (OnLine - Smart UPS), т.е. выходное напряжение в любом случае генерируется девайсом, только при автономной работе питание преобразователя берется от аккумулятора, а при работе от сети - от выпрямителя. Все бы хорошо, но стоят такие UPS неслабо.
Время автономной работы зависит от емкости аккумуляторов и от мощности нагрузки, но, понятно, мощность UPS должна быть больше чем нагрузки. У котла мощность небольшая, так что UPS подойдет практически любой. Другой вопрос, как автоматика отнесется к прямоугольнику вместо синуса. На время кратковременных (единицы секунд) просадок, думаю, ничего страшного не будет, а вот в случае более длительной работы - кто ж его знает.
Leonid53 написал :
У обычных ИБП не выдерживает преобразователь напряжения.
Я думаю там разве что из-за перегрева могут быть проблемы. Именно это например не даст вместо штатного аккумулятора поставить что-то внешнее и поемче. Но если использовать с родным, то какая UPSу разница, выдать всю емкость и тепло за 20 минут или растянуть это по времени на три часа? Тепла столько же, да и за счет естественного остывания режим работы будет даже лучше, чем при большой нагрузке.
BECHA написал :
PS с чистым синусом при работе от батареи - такие есть.
Обычно ступенчатый меандр, размер ступенек может конечно различаться.
А уж чисто прямоугольники это по сегодняшним меркам действительно экстрим :)