Поясню: ванная комната из металлокаркаса и гипрока.
1)провода проходят в каркасе между гипроком и есть соединения проводов:
на пайке и закрыты пластроником.
Вопрос: безопасно ли это? Не будет ли проходить что-то нежелательного:
окисления, разрушения пайки или еще чего. Одно из соединений как раз за
душевой.
2)с одной стороны ванной комнаты (но не в ванне, а с другой стороны- в коридоре)
будут установлены розетки. Безопасно ли это? Или надо какие-то меры предосторожности?
Извините, если вопросы глупые. Я весьма далека от электрики)
Кошка мур написал :
разрушения пайки или еще чего.
Будем говорить откровенно - пайка нормативами НЕ рекомендована.
Кошка мур написал :
будут установлены розетки.
На все розетки нужно устанавливатьУЗО на на 30мА, а если эти розетки будут установлены в ванной комнате, то лучше себя обезопасить УЗО 10мА.
)))) вы мне можете сказать кучу русских терминов, все равно в магазине
продавцы выслушают и не поймут))) У нас ведь проходят другие названия.
Думаю, что я поняла что вы имели в виду.
В магазине так: мне надо предохранитель для ванной 16А. Продавец: тогда вам
надо еще и "бла-бла-бла... непереводимый эстонский термин" для защиты)
Поэтому попроще бы... без умных слов... лучше как для блондинки: простыми словами и в чем смысл)))
используйте название ID (interruptor diferencial). Но в случае с бла-бла-бла наверно не поможет
Подстрахуйте влагозащищенность стены со стороны ванной, например обработайте ее каким-нибудь составом "аквастоп", особое внимание уделив швам. Название материалов нужно искать в ОБЩЕЙ ветке, а лучше - сразу в магазинах.
я собираюсь в ванной промазать мастикой, которая образует защитную пленнку: пол, душевая.
А в остальных местах аквастопом. Я так делала в нынешней квартире.
Но там у меня никакой сырости. Вышла хоть и "методом тыка", а отличнейшая
вентиляция+ пол с подогревом. А в новой квартире незнаю как себя поведет вентиляция.
Спасибо за разъяснения, про узо я теперь поняла)
Может быть еще на один вопрос ответите.
У меня сейчас одна проблемная стена: во время дожды намокает. причем очень здорово.
На этой стене будет находится бра и под ним светильник.
Эта стена будет закрыта гипроком: сейчас не закрываю, жду дождей: т.е. вроде бы нашли источник протекания, устранили и жду что будет со стеной во время дождя. Если сухо, то начну ставить гипрок.
Но меня беспокоит этот вопрос: стена будет закрыта, а вдруг где-то через год-пять опять течь появится, там где выключатель света и контакты для бра.
Как можно защититься от того, что бы, говоря по простому "током не треснуло" меня или моих домочадцев)
Может и на те розетки ставить узо?
Кошка мур написал :
лучше как для блондинки: простыми словами
Можем и пальцем показать ;)
УЗО 25А 30мА фирмы АВВ выглядит так:
http://library.abb.com/GLOBAL/SCOT/SCOT209.nsf/VerityD…