по проекту варочная поверхность сидит на 2РС25
а жарочный шкаф на 2РС32
стоит ли установить узо?
что лутше 100мА С25 и 100мА С40
или 30мА С25 и 30мА С40
соответсвенно
и вот еще... тип АС или АС А ????
заранее спасибо за ответ!
2 Ярослав_М
УЗО бывает двух типов:
1) АС - отслеживает утечки переменного тока
2) А - все аналогично + постоянного
Второе лучше, но в несколько раз дороже (2-3) и не всегда необходимо в быту. Хотя Европа принудительно переходит на новый тип и меняет АС на А. Добавлю к тому же, что не всегда легко найти тип А, особенно диффы (УЗО купил, а диффы так и не нашел, хотя в каталогах есть).
тип АС или АС А ????
УЗО бывает двух типов:
1) АС - отслеживает утечки переменного тока
2) А - все аналогично + постоянного
Второе лучше, но в несколько раз дороже (2-3) и не всегда необходимо в быту. Хотя Европа принудительно переходит на новый тип и меняет АС на А. Добавлю к тому же, что не всегда легко найти тип А, особенно диффы (УЗО купил, а диффы так и не нашел, хотя в каталогах есть).
Да и еще:
наверное духовой шкаф Вы имели ввиду. Не много ли 32 А на него? У меня духовка потребляет 1,7 кВт макс.
Поставьте одно общее 63А 30 мА на то и другое. Главное, чтоб техника была исправной и не старой, а то может вышибать.
а жарочный шкаф на 2РС32
наверное духовой шкаф Вы имели ввиду. Не много ли 32 А на него? У меня духовка потребляет 1,7 кВт макс.
что лутше 100мА С25 и 100мА С40
или 30мА С25 и 30мА С40
соответсвенно
Поставьте одно общее 63А 30 мА на то и другое. Главное, чтоб техника была исправной и не старой, а то может вышибать.
Спасибо за дельные комментарии!!!
Емкость щитка позволяет поставить УЗО на каждого, описанного выше, потребителя.
А вот еще вопрос (простите, если совсем глупый)
у Леграна в каталоге серия DXtm h10000 25kA и серия DXtm 6000 10kA
продавец настоячиво советует первый вариант..... а мне вот кажется, что и второй для быта сойдет