pnch написал :
10кВт.
К примеру, так.
Этажный щиток:
двухполюсный автомат С50 на ТКЗ 6000А;
счётчик 5-50А (число тарифов по вкусу);
неэлектронное УЗО типа S 63А/100мА.
Ввод кабелем 3*10 или тремя проводами ПВ-3 1*10 в трубе/гофре.
Не разрешат.
Тогда почему Вы упорно рисуете его в квартирном щитке?
Освещение комнат, кухни (но не балкона), варочную панель можно оставить без дополнительной диф.защиты (учитывая наличие УЗО 100мА на входе), но это дело вкуса.
Если СМ будет выбивать УЗО 10мА (редко, но бывает), можно перекинуть эту линию под защиту УЗО 30мА.
Я бы предложил 3 УЗО в квартирном щитке:
25А/10мА для сан.узла;
25А/10мА для комнатных розеток и освещения сухих помещений;
63А/30мА для групп кухни, балкона, кондиционера, СМ, возможно компьютера.
Если непременно хочется отключать всё кроме холодильника одним щелчком, то оставить диф.автомат или подключить холодильник вовсе без диф.защиты малого номинала.