Прошерстил много солидных форумов про заземление потребителей стиралки,плиты ит.д
в домах старой постройки,про новые речи не идет
и пришел к однозначному выводу,что подключение третьего провода на щиток бессмысленно и опасно
т к где гарантия что он надежно заземлен, да и не заземление это будет, а всего лишь зануление,ведь как известно
ноль служит для обеспечения разности потенциалов, земля для сброса потенциала,куда там будет что сбрасываться
совсем непонятно,поэтому для обеспечения безопасности при работе в двухпроводной системе лучше пользоваться узо.
не прав,поправьте.
BigHarry написал :
А этого всего лишь зануления вполне достаточно, более того - в большинстве случаев - используется именно зануление.
Тем паче, что в нашей системе TN нейтраль обязана быть глухо заземлена. Другое дело, что никто не может знать, что там накручено в щитке в каком состоянии клеммы и соединения на рабочем нулевом проводнике. Ток в нем идет немалый, неизбежно падение напряжения на плохих контактах - и вот на нем уже будет ощутимый потенциал.
sano6 написал :
где-то лучше,где-то хуже,но в основном ничего хорошего
Ну вас же не интересует состояние проводки сталинок и хрущевок в основном - вы же применительно к себе интересуетесь? Покажите фотки щитка - возможно - была реконструкция и не все так плохо, либо - наоборот - все настолько ужасно, что подключение лишней нагрузки в виде стиралки может иметь очень плачевные последствия....
BigHarry, я обобщил вопрос именно в домах старой постройки,а не у себя в щитке, делать зануление опасно, лучше узо,ведь ревизию щитов никто никогда не проводит,сейчас в квартирах вторичного жилья идет интенсивная перепланировка,я уж не говорю о том насколько увеличилось потребление нагрузки в каждой квартире,это другая тема,для примера счетчик стоит 30-32а,а между тем в квартире целый набор мощных потребителей,душевая,водогрей и тд,
klen052 написал :
рошерстил много солидных форумов про заземление потребителей стиралки,плиты ит.д
в домах старой постройки,про новые речи не идет
и пришел к однозначному выводу,что подключение третьего провода на щиток бессмысленно и опасно
т к где гарантия что он надежно заземлен, да и не заземление это будет, а всего лишь зануление,ведь как известно
ноль служит для обеспечения разности потенциалов, земля для сброса потенциала,куда там будет что сбрасываться
совсем непонятно,поэтому для обеспечения безопасности при работе в двухпроводной системе лучше пользоваться узо.
не прав,поправьте.
Вы абсолютно верно обрисовали ситуацию, говорю это как электрик отработавший в относительно не старом районе в вильнюсе ( домам 37-40 лет) 11 лет, при общем стаже в 27 лет работы электриком. Зануление попросту запрещено, разделять PEN на рабочий ноль и защитный ноль можно только если сечение не меньше 16 кв по алюминию, а в старом жилом фонде в 5 этажках магистральный провод 6 кв, в 9 этажках 10 кв. Так что его использовать в качестве заземления попросту нельзя. Я обслуживал 60 домом, так вот каждый месяц сгорал ноль на каком либо этаже в каком либо доме. Поскольку профилактику никто не делает- электриков сократили и на это забили...
Если вы обратили внимание, то я даже квадратуру того самого PEN указал с какого его разделять можно. Подсказка ещё одна, по меди можно с 10 квадратов разделять. Ну и как найдёте всё это в ПУЭ, попытайтесь вспомнить в каких проектах домов есть такое сечение провода. Если не вспомните, подскажу ещё раз- в 16 этажках...
Ну, мне повезло. Магистральный PEN (как и фазные) - 7 проволок диаметром около 2,1-2,2 мм, итого 25 мм2, 9-этажка 1986-го года, плиты газовые. Именно повезло, в соседнем доме фазные провода такие же, но ноль идет меньшего сечения, однопроволочным проводом, наверное 10-16 мм2. У знакомого в другом районе города, также в 9 этажке, всё идет таким однопроволочным.
А в TN-системах действительно используется именно защитное зануление, ведь PE где-то обязательно соединен с N (например, во ВРУ дома, в идеале - в TN-S - только на ГЗШ ТП), в любом случае, оба - и нулевой защитный, и нулевой рабочий - "происходят" из глухозаземленной нейтрали трансформатора.
Если PE не соединен с N, а заземлен отдельно, это уже ТТ. И для обеспечения электробезопасности в этом случае ПУЭ обязывает использовать УЗО.