Стартпост
#1

Просьба проконсультировать:
Дом-новостройка (одна фаза, макс. 10кВт),есть проточник Штибель 8кВт.
подключен медным проводом 3*6 напрямую к щитку к автомату 32А.УЗО 40/30.
Всё работает нолрмально, но как я недавно узнал, 8кВт вроде надо ставить на автомат 40А (поменять могу), а вот насколько необходимо менять УЗО на 50/30 как тоже вроде бы надо?

#2
Salex-1 написал :
Дом-новостройка (одна фаза, макс. 10кВт),есть проточник Штибель 8кВт.
подключен медным проводом 3*6 напрямую к щитку к автомату 32А.УЗО 40/30.
Всё работает нолрмально, но как я недавно узнал, 8кВт вроде надо ставить на автомат 40А (поменять могу), а вот насколько необходимо менять УЗО на 50/30 как тоже вроде бы надо?

Если все нормально, че суетитесь?
Слух прорезался?
#3

Если автомат на 32 А выдерживает, значит одно из двух:

Проточник не потребляет полную мощность (не макс. режим);
Автомат не исправный.

#4

ОМОН РА
Тепловой расцепитель автомата не имеет права срабатывать при перегрузке 10%.
Salex-1
Автомат работает в напряжённом режиме.
Если автомат когда-нибудь откажет, то новый лучше выбрать на 40А.
Для УЗО 30-35А реального потребления определённо не страшны.

#5
ВТБ!
ВТБ! написал :
Тепловой расцепитель автомата не имеет права срабатывать при перегрузке 10%

Всмысле 10% он должен выдерживать или должен срабатывать гораздо раньше, давайте говорить проще: должен срабатывать тогда-то и тогда-то?
#6
ОМОН РА написал :
Всмысле 10% он должен выдерживать или должен срабатывать гораздо раньше, давайте говорить проще: должен срабатывать тогда-то и тогда-то?

Поправлю маленько ВТБ! 13% в течении часа.
В течении часа можно снимать 7955 Вт.
#7

ОМОН РА
Если автомат соответствует IEC/EN 60898 (характеристики B, C, D), то он обязан выдерживать перегрузку 13% не менее часа, а перегрузку 45% не более часа.
Заметьте, его поведение при перегрузке между 13% и 45% не оговаривается. :D
По IEC/EN 60947-2 (K, Z) требования иные.

#8
ОМОН РА написал :


Совершенно верно,не на полную мощь.
Сначала просто не обращал внимание на то какой автомат стоит, а теперь боюс) влючать всех потребителей сразу и на полную мощь.
Т.е. менять сразу автомат, не ждать "перетонитов"?

По УЗО понял - спасибо.

Автомат Мерлин - исправен.
#9
Salex-1 написал :
менять сразу автомат

Автомат защищает только одну линию 3*6, а на ней только этот проточник?
Если автомат не срабатывает, то не вижу смысла в замене.
#10

P.S. Если бы такая нагрузка была постоянной, то смысл мог бы и появиться.

#11

Спасибо за ответы.
Автомат стоит только для проточника.
а можно ли проверить так? включить два крана в ванной и один на кухне на полную мощь и посмотреть выбьет или нет? или заранее понятно, что при этой нагрузке (как-раз будет 13% перегруз для автомата,если проточник заработает на полную мощь) ничего не будет?

#12
Salex-1 написал :
или заранее понятно

Заранее.

Ответить в теме

Для отправки необходимо войти или зарегистрироваться — это бесплатно.