Стартпост
#1

всем привет!
проблема такая: добрые электрики смонтировали щит (точнее сдали работу) и убежали, в результате имеем уже урезанные провода привязанные к конкретным автоматам. вопрос как более грамотно удлинить провода, т.к. вход в щит осуществлен сверху, а нулевая планка внизу, соответственно не хватает длины провода, местами не дотягиваются повода к автоматам, вобщем грамотно ли в данной ситуации допаять провода проводом такого же сечения или нет? проводов заземления это не касается,т.к. они до своей планки достают хотя если нужно будет удлинять и при этом использовать для этого спайку не будет ли это приводит к срабатыванию УЗО??
заранее спасибо за ответ

#2

а планку наверх можно перенсти? насколько я понял, в щитке можно использовать клемные колодки а-ля WAGO или резбовые, а также обжатие в гильзы.

#3

наверх перенести нельзя, там уже земля живет, есть ли какие-то противопоказания для скрутки проводов с пропайкой для удлинения, а есть картинка с гильзами??

#4
micin написал :
есть картинка с гильзами??

Такой натюрморт никто не поймет, потому-что он будет состоять из двух проводов и медной трубочки. Похожее получилось только у Малевича.
Почему не хотите воспользоваться ВАГО, если у вас там сечение до 4 квадратов?
#5

Имхо ,лучше клеммами типа ваговских или других - нужно пошукать ,мож спецовые есть.

#6
radist написал :
Имхо ,лучше клеммами типа ваговских или других - нужно пошукать ,мож спецовые есть.

Уж куда спецовее ...
#8
iale написал :
Клеммы на дин-рейку использовать, такие к примеру

Ну, ты и предложил. А автоматы выкинуть, что-бы не мешались? Там дел-то на пару часов, а целую дискуссию развели.
#9

to iale: клеммы на дин-рейку не влезут, т.к. уже места нет
все-таки что скажете про скрутку двух проводов с последующей пропайкой??

#10

2micin
ищите WAGO 733 серии - быстро и удобно можно наростить. если сама клемма будет внутри щитка (не замурована всмысле) то никаких запретов быть не может.
например вот для примера
http://www.decima.ru/wago/new.html?di=74

#11
micin написал :
все-таки что скажете про скрутку двух проводов с последующей пропайкой??

Странный вы человек - вам WAGO советуют, а вы опять со своей скруткой. Кстати, пайка не рекомендована.
#12

объясните плз в чем проблема с пропайкой

#13
micin написал :
объясните плз в чем проблема с пропайкой

Я уже объяснил - пайка нормативами не рекомендована. А вообще, делайте как хотите.
#14

to avmal: извините за назойливость, ссылочку можно на нерекомендованную пропайку

Ответить в теме

Для отправки необходимо войти или зарегистрироваться — это бесплатно.