Доброго времени суток.
После покупки 4 комнатной квартиры 6 этаж из 9 (квартиры начинаются со второго этажа)год постройки примерно 76-78 скорее всего индивидуальный проект, кирпич, газ, лифт, распределительный щит на лестничной площадке на 3 квартиры (стояк четырех проводный аллюминий), разрещенная мощность неизвестна, переделывается вся электрика квартиры, был аллюминий в ужасном состоянии, часть линий или не работала или были кинуты по наружке сопли в обход аварийного участка.
Что сделано на данный момент:
а. замонтирован щиток в квартире, замурован в капитальную стену
б. сделана разводка кабеля по квартире, под гипрочным потолком и штроба вниз к розеткам или выключателям, так же сверху в штробе в щиток. Кабель NYM 3X1,5 на свет и 3x2,5 на розетки
в. найден существующий вход вводных проводов из ванны прямо в лесничный щиток, разделано отверстие размером с кирпич (заделка была только штукатуркой со стороны ванной;) )
Выложил картинки лесничного щитка мое все справа, наночь смотреть не рекомендую:)
На входе пакетник на 25А, дальше счетчик 50А, за ним 3 автомата (если их еще можно так назвать) номинал вижу только одного 25А
Теперь собственно первые вопросы:

Можно ли по этим фото определить примерно диаметр стояка
как правильнее переделывать свою часть лестничного щита
2.1. ставить ли вместо трех древних автоматов 1 двух полюсник (может УЗО, но на лестнице проходной двор:( ) и какой тогда номинал или поставить 3 двух полюсника той же мощности, что и существующие? Я склоняюсь больше к УЗО 63А-100 или 300мА 2Р
2.2. В зависимости от предедущего, каким кабелем делать ввод в квартиру до квартирного щитка длинна кабеля будет около 5,5 метров, прокладка будет в штробе вверх затем под потолком открыто и в штробе в низ в квартирный щиток, тип кабеля сечение? 3X6 или достаточно будет 3X4?
2.3. обязательна ли замена пакетника на автомат (умом понимаю что надо, но гемору при этом:cool: ) и какой номинал?
2.4. Как поступить с защитным проводником? интересно что в квартиру входят (старая проводка) 1 двух проводный и 2 трех прововодных провода, но розетки стоят без заземления, да и в щите не видно чтоб третий провод был подключен

Ввод в подъезд идет по фасаду и приходит в щит 2 этажа (ниже квартир нет) и заканчиваеся тремя 1Р автоматами D80А- получается 80А на 8 квартир :eek: это ж получается 2,2 Кв на квартиру

#2
lmsa написал :
Выложил картинки

Куда?
80А на 8 квартир

Немало, входной автомат 25А претензий вызвать не должен.
разрещенная мощность неизвестна

Почему бы не получить договор на руки?
#3

2lmsa Ваш вопрос больше похож на Техническое Задание. Переварить такой вопрос практически невозможно. Вы бы по одному вопросу в день задавали и результат был бы лучше.

#4

пропали картинки попробуем еще раз

#5

2avmal это и есть только первый вопрос:), остальные будут позже

#6
lmsa написал :
это и есть только первый вопрос, остальные будут позже

А вы тогда сократите его до 2-3 строк и ответы и советы посыпятся.
#7

2ВТБ! да не густо 25А, а техники в квартире будет навалом, придется поокуратнее с использованием
Я потому и спрашивал не оставить ли все в щитке как есть, только причесав маленька, пакетник оставить, а в место неисправных 3 старых автоматов поставить новые тогоже номинала(один 25+ два не видно но не должны быть меньше 10-16), что и раньше стояли и провести 3 новых вводных кабеля и с них уже в домашнем щитке все разводить, получится всяко больше по мощности, если бы не одно но пакетник на те же 25А -штука не очень надежная или я не прав и он выдержит долговременно нагрузку в 30-40 ампер?
Честно говоря лично я договор не с кем еще и не заключал

#8

2avmal> А вы тогда сократите его до 2-3 строк и ответы и советы посыпятся.
Ссори за длинный монолог, просто просматривая форум и видя сколько сразу задают доп вопросов тем кто пишет 2-3 строчки, решил дать сразу побольше инфы для размышления

#9

2avmal Может ли кто по этим фото определить примерно сечение проводников стояка

#10
lmsa написал :
Честно говоря лично я договор не с кем еще и не заключал

Вы деньги за потребление электроэнергии хоть раз платили?
Да? Поздравляю, Вы являетесь стороной договора. :)
Можете получить его в бумажном виде, можете пока не получать...
#11
lmsa написал :
выдержит долговременно нагрузку в 30-40 ампер?

При 80А на 8 квартир?
Да и зачем Вам столько в доме с газовыми плитами?
#12
lmsa написал :
Может ли кто по этим фото определить примерно сечение проводников стояка

Определить может быть кто-то и может, а я могу только предположить ( сравнивая с окурком в щите ), что это 10 квадратов алюминия.
#13
2ВТБ! > Да? Поздравляю, Вы являетесь стороной договора.
Да деньги плачу конечно и это является признанием договора согласен, просто не подумал:)
Да и зачем Вам столько в доме с газовыми плитами?

Плита то останется газовой вернее (газовая поверхность), а вот духовку хочется электрическую, да плюс стиралка, посудомойка, накопительный водогрей и еще куча всякой всячены - ну люблю я технику;)
#14

2avmal> могу только предположить
я это примерно и имел ввиду, спасибо.
хотелось бы хотя бы 16 квадратов, но видимо увы:(

#15
lmsa написал :
духовку хочется электрическую

16А.
стиралка, посудомойка

10А + ?
накопительный водогрей

Есть на 5-6А.
куча всякой всячены

Которая не создаёт значительной долговременной нагрузки. :)