Стартпост
#1

Добрый день всем!
Есть ванная комната, выполнена СДУП (стояки, рама акриловой ванной с массажным оборудованием).
Вопрос: нужно ли подключать PE розеток (в ванной) к СДУП (ранее так было сделано)?
Как я понимаю, в случае аварии на PE в подъездном щитке, вся нагрузка ляжет на СДУП, а это будет плохо...

#2
sergeyka написал :
нужно ли подключать PE розеток (в ванной) к СДУП (ранее так было сделано)?

Да.
#3

Как правильно выполнить это соединение?

#4
sergeyka написал :
в случае аварии на PE в подъездном щитке

Могу представить себе только тер.акт.
Отдельный проводник от щитка (этажного или квартирного) к ДСУП имеется?
Если да, какого сечения?
Если нет, то можете проложить такой проводом, к примеру, 6кв.мм. Он необязателен, если в ванной комнате есть потребители (кроме потолочных светильников), но вреда от него точно никакого.
#5
sergeyka написал :
Есть ванная комната, выполнена СДУП (стояки, рама акриловой ванной с массажным оборудованием).
Вопрос: нужно ли подключать PE розеток (в ванной) к СДУП (ранее так было сделано)?

Однозначно по этому поводу сказано в ПУЭ. Седьмое издание, Глава 1.7
1.7.83. Система дополнительного уравнивания потенциалов должна соединять между собой все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного электрооборудования и сторонние проводящие части, включая доступные прикосновению металлические части строительных конструкций здания, а также нулевые защитные проводники в системе TN и защитные заземляющие проводники в системах IT иTT, включая защитные проводники штепсельных розеток.
А также
7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток).
Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений.
#6

У меня СДУП выведена отдельным проводом на квартирный щиток... PE розеток тоже.

#7
ВТБ! написал :
Если нет, то можете проложить такой проводом, к примеру, 6кв.мм. Он необязателен, если в ванной комнате есть потребители (кроме потолочных светильников), но вреда от него точно никакого.

Не понял, что Вы имели в виду под неоязательностью?
7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток).
Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений. Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе. Нагревательные элементы, замоноличенные в пол, должны быть покрыты заземленной металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой, подсоединенными к системе уравнивания потенциалов. В качестве дополнительной защиты для нагревательных элементов рекомендуется использовать УЗО на ток до 30 мА.
#8

Так все-таки как будет правильно: через щиток или отдельным проводом прямо в розетки?

#9

Можно и так

Сечение проводников можете уменьшить до 4 кв мм, если экономите.

#10
sergeyka написал :
Так все-таки как будет правильно: через щиток или отдельным проводом прямо в розетки?

Из КУП прямо в розетки.
#11
sergey_sav написал :
что Вы имели в виду под неоязательностью?

Я имел ввиду
"Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе."
Если в ванной нет розеток и прочих потребителей (кроме потолочных), то отдельный проводник от щитка к КУП обязателен.
Если потребители есть - необязателен, хотя по-прежнему желателен.
sergeyka написал :
как будет правильно: через щиток или отдельным проводом прямо в розетки?

От щитка жилой PE составе трёхжильного кабеля до розеток, от щитка отдельным проводом к КУП, от КУП своим отдельным проводом к каждой розетке.
#12

Фактически получается, что к розетке будет приходить 2 провода PE - от щитка и от КУП?

#14

2sergeyka А у вас пятипроводной стояк и отдельный PE в подьезде?

#15

Корпус накопительного водогрея и раму подвесного унитаза получается тоже к КУП подключать ?

Ответить в теме

Для отправки необходимо войти или зарегистрироваться — это бесплатно.