проточник подключен по схеме 3L+PE(т.е. отсутствует ноль) можно ли в таком случае подключать узо, будет ли оно корректно работать??
да нет бывает, есть 3фазных провода и земля, а схема действительно называется 3/РЕ вот можете по ссылочке пойти http://www.stiebel-eltron.ru/us_files/DHF_C.pdf
micin написал :
да нет бывает, есть 3фазных провода и земля, а схема действительно называется 3/РЕ
Ну никак не могу понять - есть трехпроводная сеть ( однофазная ), есть пятипроводная, но не понятна совсем подводка только трех фаз. А куда РЕN-то у них девается? Подозреваю, что эту инструкцию составляли люди не совсем грамотные и вместо PEN везде написали РЕ, отсюда и схема такая появилась - 3/РЕ. Других мыслей у меня нет.
ВТБ! написал :
Там три ТЭНа треугольником соединены, зачем N?
Пардон, не разглядел. Невнимательность. А то я смотрю на схему - фазы есть, РЕ есть, а ноля нет. Что же это за система такая?
ВТБ! написал :
Можно. Для корректной работы цепи тестирования надо подключить N к УЗО.
Тогда ты здесь имел ввиду N только для тестирования?
avmal написал :
Сообщение от micin
проточник подключен по схеме 3L+PE
Таких схем не бывает. Может быть 3Р+N?
3L+PE = треугольник + корпус на PE
В ПУЭ этот момент для УЗО даже специально прописан....
1.7.80. Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C). В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный РЕ-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата.
Несколько криво описано, но понять смысл можно :)