#1

Здравствуйте, уважаемые товарищи!
Я не электрик, у меня бытовая проблема. Понимаю, что тема муссировалась уже много раз, но хотелось бы, чтобы более сведущие в этом деле люди дали совет.
Значит, схема подключения такая:
На ввод подъезда приходит в щиток на 1 этаже 5 проводов: A B C N PE.
Все N разведены на общую рейку, PE идет вроде бы отдельно, ABC заходят в автомат C40, оттуда фаза A идет в мою квартиру, в счетчик, а со счетчика делится на 3 группы - 2 автомата C16 на освещение двух частей квартиры (на одном висит 1 комната, кухня, ванная, туалет, на другом - коридор, 2 комната), третий ввод идет в УЗО 22С2, ток отсечки 30 мА, к нему подключены все розетки.
Все автоматы и УЗО фирмы "АВДТ".
Я самостоятельно сделал подсветку галогенками 12 В в коридоре и кухне.
Коридор подключил от розетки многожильным медным проводом 2х1,5 (ПУГНП, кажется), на фазе выключатель, дальше, через метр провода где-то, китайский трансформатор с маркировкой E190C и две галогенки от него параллельно.
В кухне поставил двойной выключатель, с него снял вторую фазу и пустил на галогенки, ноль взял из коробки (круглая такая белая крышка на стене), они зашли в китайский трансформатор TASHIBRA E190F, оттуда 5 галогенок. Мощности их не знаю.
Так вот, при включении подсветки (щелкании выключателем), вырубается УЗО. Вначале это наблюдалось в кухне, а теперь еще и при включении подсветки в коридоре. Происходит не всегда, процентах в 80 случаев.
Если подсветкой не пользоваться, то автомат прекрасно работает и со стиральной машиной, и с холодильником, и с компьютером, и с телевизором, и со всеми вместе, и без нагрузки на розетки.
Подскажите, в чем может быть причина выключения и возможные способы устранения без отказа от подсветки?
Дом новый, кирпичный, проводка сделана ПУНПом 3х2,5.
Спасибо.

#2

Может у вас при подключении галогенок вышло что фазу вы взяли с УЗО, а ноль мимо идёт...в таком случае и должно выбивать УЗО. А вообще информации маловато, вам бы электрика на место позвать...

#3
Комментатор написал :
Может у вас при подключении галогенок вышло что фазу вы взяли с УЗО, а ноль мимо идёт...в таком случае и должно выбивать УЗО

Запросто при таком виде подключения могло быть, а если мощность подсветки небольшая, то и УЗО не всегда срабатывает - электронный трансформатор опять же с импульсным током потребления.
#4
Lexy2 написал :
В кухне поставил двойной выключатель, с него снял вторую фазу и пустил на галогенки, ноль взял из коробки (круглая такая белая крышка на стене)

Вот этот момент поподробнее объясните. Откуда вы привели фазу на выключатель? А беленькая коробочка, как я понял, осветительная?
#5
Комментатор написал :
Может у вас при подключении галогенок вышло что фазу вы взяли с УЗО, а ноль мимо идёт...в таком случае и должно выбивать УЗО. А вообще информации маловато, вам бы электрика на место позвать...

Насчет нуля - вряд ли, все ведь брал с одного места, хотя кто знает, как здесь на самом деле проводка сделана.
С электриком дела туги, в нашей тьмутаракани (я не из самого Воронежа) нормального не сыщешь.
avmal написал :
Откуда вы привели фазу на выключатель? А беленькая коробочка, как я понял, осветительная?

В кухне над выключателем висит эта коробочка. Почти над каждым выключателем и розеткой есть своя. Я думал, что она осветительная. Только вот при вырубании УЗО подсветка не включается. Возможно, что она не осветительная.
Да, похоже при такой противоречивой информации действительно лучше найти электрика.
#6

Освещение следует подключать минуя УЗО.

#7
ser7424 написал :
Освещение следует подключать минуя УЗО.

Скажите, пожалуйста, почему?
И что теперь можно сделать? Боюсь, что дотянуть провод до осветительной коробки не получится, везде мешают дверные проемы, ремонт уже давно сделан.
#8
ser7424 написал :
Освещение следует подключать минуя УЗО

С какой такой радости это следует? Вы не перепутали с пожарной сигнализацией случайно?
#9
BigHarry написал :
С какой такой радости это следует? Вы не перепутали с пожарной сигнализацией случайно?

А вот любопытный вопрос. Я уже несколько раз в разных местах встречал это утверждение.
#10
Комментатор написал :
А вот любопытный вопрос. Я уже несколько раз в разных местах встречал это утверждение.

А это не утверждение - это обыкновенное соблюдение нормативов, которые трактуют, если своими словами, то ну их нахрен эти УЗО на освещение. Разумеется это не относится к помещениям с повышенной опасностью, в том числе и ванным комнатам. Нет, разумеется ставить УЗО на освещение можно, но если с деньгами напряг, то зачем?
#11

Да, но как тогда с общим УЗО? У нас строители ставят вводное на 30 миллиампер. Получается и не противопожарное, а как бы на всё про всё..

#12
Комментатор написал :
Да, но как тогда с общим УЗО? У нас строители ставят вводное на 30 миллиампер. Получается и не противопожарное, а как бы на всё про всё..

Ну, у нас сейчас в новостройках просто ставят перед счетчиком автомат, ограничивающий мощность, и на 300мА после счетчика, а в квартире наворачивай как хочешь. Если квартирный щиток не предусмотрен, то, соответственно, перед счетчиком автомат, а после автомат с УЗО на розетки и автомат на освещение без УЗО. Ну, и на плиту, если есть автомат. Т.е., какими щитами скомплектуются - те и ставят. А вот при реконструкции да. Обычно ставят на 30мА и два автомата после него для розеток и освещения. Щиты-то менять не будешь, а место там ограничено.
#13

Вчера проверил: в кухне коробка осветительная, ни ноль, ни фаза напрямую в УЗО не идут, при выключенном УЗО свет в кухне есть. Я вот подумал: в щите нули соединяются, и наверняка при включении этого китайского транса идут потери на его нагрев. Не может из-за этого быть?

#14

То что он греется, на узо не влияет.
..........................................
самостоятельно сделал подсветку галогенками 12 В в коридоре и кухне.
Коридор подключил от розетки многожильным медным проводом 2х1,5 (ПУГНП, кажется), на фазе выключатель, дальше, через метр провода где-то, китайский трансформатор с маркировкой E190C и две галогенки от него параллельно.
В кухне поставил двойной выключатель, с него снял вторую фазу и пустил на галогенки, ноль взял из коробки (круглая такая белая крышка на стене), они зашли в китайский трансформатор TASHIBRA E190F, оттуда 5 галогенок. Мощности их не знаю.
............................................
Давайте подумаем вот над этими словами вашими. Коридор вы подключили от розетки, а вот дальше не ясно, в кухне вы поставили двойной выключатель, с него взяли фазу , а подвели вы её откуда, откуда подключение то?

#15

Далее, а как у вас ноль подключен в УЗО? Нет такого что он сначала идёт через узо, а потом разделяется для розеточной группы и осветительной?