Протянул от щита в подъезде до варочной панели кабель 3*6. Соединение будет скорее всего в монтажной коробке за духовкой. От этого же кабеля нужно запитать проточный инлайн водогрей 7кВт для включения его на неделю раз в год. Водогрей расположен с другой стороны стенки от ВП в сантех шкафу. Стояки ПП и разводка тоже.
есть варианты.
1 Проложить дальше кабель до водогрея и подключить его напрямую.
2 сделать розетку в сантех шкафу
3 сделать розетку под раковиной кухни где есть доступ
минусы 2го и 3го вариантов как я понимаю в нахождении розеток в потенциально влажных местах (конденсат, протечки по стенке от раковины)
минус первого в том что водогрей под напряжением 365 дней в году а работать будет только 7.
как быть?
спасибо

#2

Дааа, как не кинь, всё клин...А нет возможности за плитой поставить два автомата и от них уже запитать ВП и водогрей?

#3
Комментатор написал :
Дааа, как не кинь, всё клин...

Значит не зря сомненья мучат - все варианты недопустимы?
Комментатор написал :
А нет возможности за плитой поставить два автомата и от них уже запитать ВП и водогрей?

Тогда придеться вытаскивать духовку, чтобы включить водогрей. :(
Можно попробовать в третьем варианте сделать монтажную коробку (более-менее влагозащищенную) и в нее впихнуть автомат?
#4

Да нет, 1 вариант неплох, но как то стрёмно оставлять включеным прибор раз только 1 раз в год включаться будет. Хотя честно говоря у меня самого проточник точно так же подкючен ( напрямую из эл. щитка, потом идёт кабель на кухню на розетки для микроволновки). И стоит уже лет 6 вроде...

#5

Может вот такую коробку поставить? IP65, гермовыводы.
http://www.electro-mpo.ru/card4179.html
А в нее запихнуть автомат на фазный провод. Если влезет то и 1+N можно.
Что скажете?

#6
Error440 написал :
Соединение будет скорее всего в монтажной коробке за духовкой

Вот этого делать я думаю точно не стоит, в смысле размещать коробку в непосредственной близости от источника нагрева.
#7
Shamy написал :
Вот этого делать я думаю точно не стоит, в смысле размещать коробку в непосредственной близости от источника нагрева.

А как тогда подключают ВП - ее провод вообще сверху.
Коробка будет 30см от пола , а духовка начинается ~25см от пола.
И еще плюс - жарко не влажно. :)
#8
Error440 написал :
Может вот такую коробку поставить? IP65, гермовыводы.
http://www.electro-mpo.ru/card4179.html

А в нее запихнуть автомат на фазный провод. Если влезет то и 1+N можно.
Что скажете?
Ну если вы в эту коробку запихнёте ещё и автомат, я буду просто в восхищении :-))
#9
Комментатор написал :
Ну если вы в эту коробку запихнёте ещё и автомат, я буду просто в восхищении

Он может.
#10
avmal написал :
Он может.

Рад что Вы таки решились ответить... С Вами как то веселее.. :)
Если диаметр коробки 100 и толщина 40, то боком вполне должен влезть.... :)
Предложите что нибудь другое?
#11

Хотел бы вернуться к теме.
Появилась идея - расположить встраиваемый щиток на один 3p автомат над верхним ящиком кухни. Если расположить боком, то возможно даже видно не будет.
На вводы автомата завести петлями без разрыва кабель на ВП, а на выход подключить кабель водогрея.
Как Вам идея?