#1

Подскажите, плиз!
И вдогонку еще один вопрос - ведь счетчик такое напряжение не потянет, т.е. ввод в квартиру не прозвонить будет? Только все что ПОСЛЕ счетчика?

#2

2us Смотрим провод, которым у вас сделана сеть. Смотрим розетки, выключатели, колодки и тд
На какое испытательное напряжение рассчитаны?
PS Для квартиры испытательное 500 вольт.

#3

2BV
провода - ВВГ, NYM, но есть и ПУНП. А может на таком испытательном напряжении проводку испортить? т.е. там действительно пробой может возникнуть, или токи маленькие?
И еще раз повторюсь - счетчики этой штукой прозваниваются или отсоединяются от сети?

#4

2us идём на сайт ruscabel.ru и читаем....

#5
BV написал :
PS Для квартиры испытательное 500 вольт.

Насколько помню, для осветительной сети - 1000В, но это было в прошлом веке
#6
garte написал :
Насколько помню, для осветительной сети - 1000В,

... 1000в несмотря на тип провода, которым проложена сеть? :)
#8

2us Предположу, что сопротивление изоляции счетчика можно проверить "другой штукой", подключив "штуку" между корпусом (?) счетчика и всеми выводами счетчика, соединенными при этом. Думаю, что делать это не стоит.

#9
BV написал :
2us Смотрим провод, которым у вас сделана сеть. Смотрим розетки, выключатели, колодки и тд
На какое испытательное напряжение рассчитаны?

PS Для квартиры испытательное 500 вольт.
BV написал :
... 1000в несмотря на тип провода, которым проложена сеть?

А теперь смотрим ПУЭ: сопротивление изоляции силовых и осветительных электропроводок напряжением до 1кВ измеряется мегаомметром на 1000В
(наименьшее допустимое сопротивление изоляции 0.5 МОм)
#10

2Solovey
1.8.7. Электрооборудование и изоляторы на номинальное напряжение, превышающее номинальное напряжение электроустановки, в которой они эксплуатируются, могут испытываться приложенным напряжением, установленным для класса изоляции данной электроустановки. Измерение сопротивления изоляции, если отсутствуют дополнительные указания, производится:

аппаратов и цепей напряжением до 500 В - мегаомметром на напряжение 500 В;
аппаратов и цепей напряжением от 500 В до 1000 В - мегаомметром на напряжение 1000 В;
аппаратов напряжением выше 1000 В - мегаомметром на напряжение 2500 В.

Да, нашел вашу ссылку - это и есть доп указания.
Спасибо.

#11
BV написал :

аппаратов и цепей напряжением до 500 В - мегаомметром на напряжение 500 В;

Вот оно достоинство ПУНП - можно проверять на 500В.
#12

Итого из ПУЭ я не понял, ПУНП на освещении - проверять 1000в или 500в ?

#13
BV написал :
Итого из ПУЭ я не понял, ПУНП на освещении - проверять 1000в или 500в ?

У ПУНП изоляция 380В - значит проверять на 500В. Это ВВГ надо 1000В - у него изоляция 660В.
#15
Брейгель написал :
а такая штука годится для проверки домашней сети?

Для домашней сети годится вполне.