Подскажите пожалуйста...
На загородном участке отдельно расположены дом и баня. В бане планируется трехфазные каменка и водогрей.
В дом воздушкой входит три фазы + N. Выполнен контур повторного заземления. В вводном щитке образовавшийся PEN делится на PE и N.
Кабель от дома к бане 30 метров. Частично под землей, частично по забору. По всей длине в ПНД гофре.
Как правильно выполнить подводку к бане?
Кабель ВВГнг 4х4,0 - 3 фазы + PEN? В вводном щите бани PEN делим на PE и N.
Кабель ВВГнг 5х4,0 - 3 фазы + N + PE?
Кабель ВВГнг 4х4,0 - 3 фазы + PEN? У бани копаем еще одно повторное заземление ( :eek: ) Повторно заземляем PEN. В вводном щите бани делим PEN на PE и N.
А может...
Кабель ВВГнг 4х4,0 - 3 фазы + N. И параллельно провод ПВ3 6,0 - PE ?
...или еще как?
P.S. Прошу сильно не пинать меня за возможно нелепые варианты :o
saxt написал :
А длина PE (30м) не ухудшит эффективность заземления? Или при сечении 4кв.мм 30 метров это не существенное расстояние для PE?
После разделени PEN на РЕ и N соединять их уже просто-напросто запрещено.
Г
Гость
#5
Так я и не говорил что нужно объединять уже разделенные PE и N. В одном из вариантов наоборот предложено PE к бане не подводить. А подвести только N. И во вводном щитке бани поделить его на PE и N. Разве так нельзя?
А если расстояние до вторичного строения (в данном случае до бани) велико, ну допустим 500 м. Тогда как? Тоже пятипроводную линию? Или 4-х проводную, а на месте еще одно повторное заземление?
Не нравится мне такой способ прокладки.
Безопасно на тросе подвесить нельзя?
А лучше всю трассу выполнить под землёй бронированным кабелем или воздушкой самонесущими проводами.
По всей длине в ПНД гофре
Зачем?
Можно сделать повторное заземление PE.
Но если возле бани есть скважина, то к ней нужен отдельный проводник большого сечения от ввода в дом, подключать её через жилу PE 4кв.мм в составе кабеля небезопасно.
подвести только N. И во вводном щитке бани поделить его на PE и N. Разве так нельзя?
Подумайте сами, как поделить N? :D
Делят только PEN.
Г
Гость
#7
Цитата:
По всей длине в ПНД гофре
Зачем?
Наверное потому что почти все современные кабели с белой оболочкой и ультрафиолет не держат :(
Г
Гость
#8
Вопрос к ВТБ!, чем физически отличается на вводе в строение PEN от N. Физически... :)
Г
Гость
#9
... при четырехпроводном вводе :)
Г
Гость
#10
(три фазы) :)
Г
Гость
#11
а еще лучше наверное проложить тоннель :) в нем устроить кабелепровод с системой кондиционирования (контроль влажности, температуры... доступа :) )
а по стойкам забора разве не допустимо?
Да закопайте Вы весь этот кабель ВВГ5*4,0 в трубе ПВХ, на глубине 0,7м. О чем спорить то. И никто не будет Вас
saxt написал :
сильно пинать
Г
Гость
#13
Закопаю в выходные, ВВГ 5х4,0 в гофре ПНД ... ;) (спасибо уважаемому avmal)
Просто интересно узнать как надо и почему именно так, а не иначе...
Г
Гость
#14
ВТБ!: "Но если возле бани есть скважина, то к ней нужен отдельный проводник большого сечения от ввода в дом, подключать её через жилу PE 4кв.мм в составе кабеля небезопасно." - это что значит? Поясните пожалуйста? Почему так?
Г
Гость
#15
Для того ПНД (ПЭ) гофру и делают, что бы на мороз и солнце класть...