Стартпост
#1

Видимо это просто: отличить в 3-жильном проводе ноль от земли ( с фазой ясно). Но вот при монтаже розеток столкнулся, и кое-где затрудняюсь. По цвету ориентироваться нельзя: кабели закупались в разное время и цвета отличаются. Наверное тоже индикаторной отверткой, но как я не знаю:confused:

#2

Если кабель плоский - земля - средний, независимо от цвета.

#3
Error440 написал :
Если кабель плоский - земля - средний, независимо от цвета.

На днях покупал плоский - подключал отопительный котел - земля - крайний, средний - ноль - синий...
#4
ppkvin написал :
Сообщение от Error440
Если кабель плоский - земля - средний, независимо от цвета.

На днях покупал плоский - подключал отопительный котел - земля - крайний, средний - ноль - синий..
белый-фаза,синий-рабочий ноль, желтый(с или без зеленой полосы)
защитный(может быть как посредине так и с краю).
#6
Error440 написал :
Если кабель плоский - земля - средний, независимо от цвета.


Откуда инфа?
ГОСТ Р 50462-92 ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОВОДНИКОВ ПО ЦВЕТАМ ИЛИ ЦИФРОВЫМ ОБОЗНАЧЕНИЯМ
"Для идентификации проводников могут быть использованы следующие цвета...
Для большей безопасности желтый и зеленый цвета не должны использоваться, если существует опасность смешивания указанных цветов с комбинацией желтого и зеленого цветов ...Голубой цвет предназначен для нулевого рабочего или среднего проводника...
Зелено-желтая комбинация должна использоваться только для идентификации нулевого защитного проводника."
#7
Error440 написал :
Но лучше делать средний землей!

Согласен целиком и полностью.
#8

"Зелено-желтая комбинация должна использоваться только для идентификации нулевого защитного проводника." - это даже не обсуждается, аксиома !!!

#9
B@tu написал :
По цвету ориентироваться нельзя: кабели закупались в разное время и цвета отличаются

В смысле? В распред коробках старая проводка должна остаться, а там уже можно ориентироваться по цветам.
#10

2B@tu
Сорри, а УЗО, случаем, в щитке не установлено?
Если УЗО есть, то определить очень просто - индикаторной отверткой находим фазный провод, а потом подключаем любого потребителя между ним и каждым из оставшимся проводов.
При подключении между фазой и землей УЗО сработает.

#11
VladM написал :
"Зелено-желтая комбинация должна использоваться только для идентификации нулевого защитного проводника." - это даже не обсуждается, аксиома !!!

Чуствуется, что вы живете не в реальном мире - ж/з расцветка чаще только в нормативной литературе присутствует. Как вы, например, распределите расцветку проводов двух абсолютно одинаковых кабелей, выпущенных одним производителем, но видимо в разные дни или смены:
красный - фиолетовый - белый;
черный - красный - белый.
При этом при монтаже, как правило, в качестве РЕ в плоских кабелях я использую центральную жилу, если ж/з отсутствует. Это делается из соображений своевременного срабатывания УЗО в случае повреждения изоляции, что по моим соображениям должно достигаться одинаковым удалением рабочих проводников от защитного.
#12
avmal написал :
в качестве РЕ в плоских кабелях я использую центральную жилу, если ж/з отсутствует.

Логично.
#13
B@tu написал :
По цвету ориентироваться нельзя: кабели закупались в разное время и цвета отличаются.


В таком случае тем более нужно пометить желто-зеленой изолентой концы земляных проводников:
" Если нулевой защитный проводник можно идентифицировать по форме, конструкции или положению (например, концентрический проводник), то кодирование цветами по всей его длине является необязательным, но концы или доступные места должны быть четко обозначены графическим символом или комбинацией зеленого и желтого цветов.
Примеры идентификации приведены в приложении."
ГОСТ Р 50462-92 3. ЦВЕТОВАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ

Shprot написал :
Если УЗО есть, то определить очень просто - индикаторной отверткой находим фазный провод, а потом подключаем любого потребителя между ним и каждым из оставшимся проводов.
При подключении между фазой и землей УЗО сработает.

-Именно так я и делал (точнее- переделывал "труды специалистов" ) - контрольной лампой....
#14
Valeryko написал :

В таком случае тем более нужно пометить желто-зеленой изолентой концы земляных проводников:

Да знают тут все эти нормативы. Что вы в них так упираетесь? Тут спрашивают как выделить в кабеле эти самые провода, а отмаркировать-то как-нибудь сумеют.
#15

Живу в квартире уже 6 лет, но только сейчас выяснилось, что на некоторых разетках где должен быть НОЛЬ - земля, а некоторые нормально подключены.
Как выяснить Земля подключена к контакту или НОЛЬ?

Ответить в теме

Для отправки необходимо войти или зарегистрироваться — это бесплатно.