Новостройка с улучшенной планировкой, режимным проходом и со своими службами обслуживания.
Щиток в квартире собран по проекту: дифы на каждую линию, автоматы на освещение под противопожарным контролем общего УЗО. Техническое условие: не более 5кВт на фазу (ввод трёхфазный).
Местный электрик нашёл "страшную ошибку": Оказывается каждая фаза к автомату должна подключаться через общую шину. Сказал, что в среду принесёт нормативные документы.
Его начальник (видимо главный инженер) вынес вердикт: в подключении отказать до устранения.
Подскажите пожалуйста: Является это ошибкой проектировщика или всё-таки на его усмотрение.
И какие нормативные документы принесёт электрик?
Подскажите пожалуйста. Я в шоке.
lev125 написал :
...каждая фаза к автомату должна подключаться через общую шину...
Это как? :confused: Может, имелась в виду ошиновка?
С ошиновкой щит конечно выглядит солиднее, и замену автомата в нем провести проще, но про обязательную установку слышу впервые. По крайней мере, мне такие нормы не попадались...
Может проще переделать (если место позволяет), чем спорить с упертыми "профи". :eek: Тараканы в голове у всех свои, а может просто хотят "откат" :mad: