Снял 2-ку в доме времен Иосифа Сталина:) . Сам дом в приличном состоянии, но электрика - приводит в ужас. Так как с хозяйкой по договору в счет оплаты последнего месяца должен сделать ремонт - обои и смена линолиума, то под это дело меняю электрику. Скрутки многочисленные видеть просто не могу..
Опыт "с нуля" построения системы, в том числе с УЗО был, но не в Москве и в своей личной квартире.
Здесь хочу сделать разумный минимум.
Итак.. Внутри квартиры висит "черный" счетчик (не старый, так что с ним вопросов нет), и четыре автомата по 16А - на две группы (один автомат - фаза, второй - ноль в каждой группе).
От счетчика на автоматы идет 2,5 мм кв алюминий, возле автоматов "поджаренный".
Чем выполнен ввод с этажного автомата - не знаю - медь или тоже алюминий. Хочу его поменять на ВВГ-3х4 - не знаю через какую организацию это решить и как совместить с подключением/переносом счетчика в новый квартирный щиток. Как это в Москве делается не знаю, увы...
Планирую сделать по две розеточные группы в две комнаты и одну - на освещение. Отдельная группа - освещение ванная, туалет, кухня. Провод ложу ВВГ 2*2,5 (трехпроводную конечно бы лучше, но так как не знаю какая в доме сеть, решил сделать как есть - в 2 провода).
Сначала сделаю подводку к розеткам в кабель-каналах и выведу к месту расположения нового щитка.
Далее стоит задача - новый ввод (имеет ли смысл поменять/заплатить чтоб поменяли вводной автомат советских времен на лестничной клетке?) и переброс счетчика.
В какой последовательности для минимума затрат по времени/деньгам все это сделать?
Понимаю что надо сделать заявки в ЖЭК и ЦОПэнерго(верно?) на снятие пломб/пломбировку и замену пакетника и ввода, чтоб потом не приписали самодеятельность...
Если кто имел опыт - распишите по пунктам: идти/звонить туда-то , затем туда-то, вызвать того-то итп. Вопрос очень срочный - спать не могу спокойно при существующей проводке.
Заранее благодарю.

#2
demonmsk написал :
четыре автомата по 16А - на две группы (один автомат - фаза, второй - ноль в каждой группе).

Начать надо с того, что поставить на каждую группу по двухполюсному автомату или просто - убрать с провода N автоматы и соединить их на колодке. Это надо сделать даже, если реконструкция проводки будет отменена.
demonmsk написал :
Провод ложу ВВГ 2*2,5 (трехпроводную конечно бы лучше, но так как не знаю какая в доме сеть, решил сделать как есть - в 2 провода).

Если решились на реконструкцию, то провод или кабель надо "ложить" в любом случае 3х2,5.
#3
avmal написал :
Это надо сделать даже, если реконструкция проводки будет отменена.

Отменена не будет.
avmal написал :
Если решились на реконструкцию, то провод или кабель надо "ложить" в любом случае 3х2,5.

Знаю, что надо по правилам трехпроводную.. Как тогда предложите защитный провод подключать? Или не подключать, а оставить на будущее? Просто уже был приобретен ВВГ 2*2,5 - придеться выкинуть?
#4
avmal написал :
или просто - убрать с провода N автоматы и соединить их на колодке

там не то что убирать - все провода придавлены металлической панелью, на которой счетчик стоит и торчат лишь небольшие кусочки - дышать/трогать их страшно..(( Поэтому и стоит вопрос максимально быстро все переключить на новый щиток. Стоит ли в такой квартире поставить хотя бы общее УЗО?
Завтра попробую выложить фото щитка и планируемую переделку.
#5
demonmsk написал :
Или не подключать, а оставить на будущее?

Именно.
demonmsk написал :
Просто уже был приобретен ВВГ 2*2,5 - придеться выкинуть?

Именно.
#6
demonmsk написал :
Стоит ли в такой квартире поставить хотя бы общее УЗО?

Обязательно на 30мА.
#7
avmal написал :
Обязательно на 30мА.

на 30 или 300?
#8

Вот фото щитка выкладываю...

#9

вот примерная схема. какой автомат на вводе по амперам - не знаю -старый большой советский наверное ампер на 25..
с каким номинальным током УЗО поставить и возможно ли пока выполнить схему без РЕ-проводника?

#10
demonmsk написал :
на 30 или 300?

На 30. На 300мА УЗО человеку жизнь не спасет - их обычно устанавливают в этажном щите для упреждения возгорания из-за повреждения изоляции проводки.
#11
avmal написал :
На 30. На 300мА УЗО человеку жизнь не спасет - их обычно устанавливают в этажном щите для упреждения возгорания из-за повреждения изоляции проводки.

этажного щита как такового нет - в углублении в стене на площадке видны четыре автомата А3161, закрытых кусочком двп - ампераж не видно даже вплотную если смотреть.
а вообще пожарная безопасность волнует не меньше, но тогда уж совсем все усложнится - хотелось бы сделать попроще, но в то же время надежно.
#12
demonmsk написал :
хотелось бы сделать попроще, но в то же время надежно.

Если хотите сделать попроще, то замените проводку на то, что есть, а вид сделайте, будто ничего не меняли и перед автоматами поставьте УЗО 40-63А 30мА.
#13
avmal написал :
вид сделайте

это если кто проверять придет как проводка выполнена?
УЗО думаю поставить АСТРО-УЗО Ф-3211 (In=40A, Idn=30mA). Не будет ли нарушением, если вводной автомат окажется на 25А и его ЖЭК откажется поменять скажем на 40А?
#14

вот вроде схема к моему случаю ?
И на сайте uzo.ru читаем:
"Поскольку повреждение и старение изоляции возможны и в фазных, и в нулевом рабочем проводниках, а УЗО реагирует на утечку на землю с любого из них, на отходящих линиях следует устанавливать двух- и четырехполюсные автоматические выключатели. Только в этом случае возможно методом поочередного включения линий найти неисправную цепь, в том числе и цепь с утечкой с нулевого проводника без демонтажа вводно-распределительного устройства, а также возможно отключить неисправную цепь для обеспечения работы остальной части электроустановки."
Т.е. групповые автоматы все-таки лучше поставить двухполюсные?

#15
demonmsk написал :
Не будет ли нарушением, если вводной автомат окажется на 25А и его ЖЭК откажется поменять скажем на 40А?

Что может быть нарушением? То, что автомат на 25А или то, что ЖЭК откажется поменять его на 40А?
demonmsk написал :
Т.е. групповые автоматы все-таки лучше поставить двухполюсные?

Если после УЗО их больше одного, то да - двухполюсные или 1Р+N.
2demonmsk Освещение вы тоже будете делать 2х2,5?