#1

Предстоит провести освещение в сауне. Провод NYM наверно не годится. Нужен наверно какой -нибудь термостойкий. Что посоветуете?

#4
Dale написал :
Ложили РКГМ 2,5.. в стальных трубах.

Помещение повышенной опасности - запрещено использовать металлические трубы для электропроводки.
#6

Гость, добрый день!
Да, NYM для самой парилки — не лучший вариант.
Он рассчитан на обычные условия эксплуатации (до +70°С по жиле), а в верхней зоне парилки температура легко уходит выше. Изоляция со временем «стареет», становится хрупкой.

Что делают правильно
1️⃣ В самой парилке
Используют термостойкий провод:

РКГМ (силиконовая изоляция + стекловолокно) или ПРКС (2х0.75)
или аналоги с рабочей температурой 170–180°С

И прокладывают его:

по кратчайшему пути,
без соединений,
в термостойких вводах.

Соединения и распределительные коробки — только за пределами парилки.

2️⃣ До входа в парилку
От щита до зоны повышенной температуры спокойно идёт обычный кабель (ВВГнг-LS, NYM и т.п.),
а уже перед входом — переход на термостойкий провод.

3️⃣ Напряжение
Если светильники на 220В — провод подбирается соответствующий.
Но часто в сауне делают:

12В,
трансформатор выносится наружу,
в парилке только низкое напряжение.

Это безопаснее и спокойнее.

4️⃣ И ещё важный момент
Проводку в верхней зоне (под потолком) стараются не вести вообще.
Лучше вести ниже, где температура ниже, а к светильнику подниматься коротким участком термостойкого провода.

Если коротко:
NYM — до парилки можно.
Внутри парилки — термостойкий провод (РКГМ или аналог).
Соединения — вне парилки.
Сауна — это не место для экспериментов с обычной проводкой.

Ответить в теме