Стартпост
#1

Уважаемые, здравствуйте!
Наконец-то установили мне кондиционер. Выбрал Mitsubishi Heavy SRK20ZJ-S - спасибо этому форуму! Работа самого аппарата нареканий не вызывает. У меня... А вот у соседки с низу есть претензии! Конденсат! Установщики вывели трубку сбоку от балкона где-то на 30 см. Как закапало, соседка тут же примчалась и стала угрожать неприятностями. Пришлось временно трубку слива сунуть в ведро, дабы не нервировать тетку. выход только один - тянуть дренаж до канализации. Но есть проблема. Если соблюдать требуемый, даже минимальный уклон, то трубка выходит ниже трубы канализации. Картинку прилагаю.
В этом случае без помпы не обойтись? Очень бы не хотелось...
Есть еще вариант - вытащить дренаж на балкон, там по ограждению обойти дверь, опять войти в помещение и далее уклоном к каналье. Но тогда, видимо, появляются ограничения на использование при температурах ниже 0 град, т.к. балкон не утеплен.
Научите, как грамотно решить проблему, не используя доп. насос?
Спасибо!

#2
huhun написал :
А вот у соседки с низу есть претензии! Конденсат!

а какие у нее претензии - капает на окно ?
удлините трубку на улице чтоб не капало
#3

Не капает, но при ветре запросто может. Запричитала, сказала, что у нее богатый неприятный опыт (переехала недавно в наш дом) и т.д. Да и в далеко вынесенной трубке запросто конденсат замерзнет при минусе. Кроме того, жена и я не хотим конфликта. Короче, придется сливать в дренаж каким-то образом, выхода нет!

#4

А Вы будете кондей на охлаждение включать, когда за бортом ниже 0?

#5

Тут дело вот в чем. Трубка, торчащая с моего балкона, для нее - как красная тряпка для быка! Дело принципа, как я понимаю.Короче, рассматриваю только варианты дренажа в каналью и точка! Да и так цивилизованнее, IMHO.
Насчет охлаждения при минусовых температурах - нет, конечно. Но я могу захотеть погреться в межсезонье. А кондей ведь можно поставить в режим АВТО и он сам будет решать: греть или охлаждать. И вот он решит охладить, а там - ледяная пробка. Конечно, такие ситуации больше надуманны, но ведь и не исключены! Имея такую умную технику, самому ограничивать ее возможности, управляя исключительно вручную, сверяться с термометром - а вдруг, нельзя включать? Нафига тогда вся эта электроника? Аппарат сам должен защищать себя от аварийных условий работы и у меня при его эксплуатации голова не должна об этом болеть. Я так считаю: лучше потратить силы один раз и потом спокойно использовать.

#6

Я таким умникам напоминаю про дождь, и спрашиваю: Кому будете претензии предъявлять,когда дождь в окно стучит? Так что трубку метра 2 металлопласт и мировую рюмку с соседкой))

#7

Мужики, аргумент с дождем, сразу пришедший в голову, не подействовал. До установки кондея вопросу отвода конденсата я, если честно, внимания не уделял. Но теперь, пошукав Инет, понял, что большинство людей волнует этот вопрос и многие заморачиваются дренажом в канализацию, считая, что так они уж точно не помешают никому. С этой же целью некоторые готовы установить наружник на застекленной лоджии и не закрывать ее все лето, рискуя перегреть агрегат! И все ради любимых соседей.
И хотя я не настолько упертый, все же прошу давать советы по существу вопроса, так как для себя уже решил - только в каналью! Оцените картинку, пожалуйста. Есть ли шанс?

#8
huhun написал :
Оцените картинку, пожалуйста. Есть ли шанс?


Уклон должен быть > = 0.01 - у вас = (140-120)/5600 - явно меньше
Даже если вы придете к точке 120 с нормальным уклоном - как подключите без сифона? Из кондешена завоняет канальей?
Если подключить трубу каналье на уровне 120, то при пользовании другими приборами вода в каналье перекроет выход трубы - кондей потечет.

Но выход есть - рядом была тема - там подробно
#9

И еще - при работе на нагрев конденсат выделяет наружний блок - как его отводить будете? :)

#10

BV, так и я про то. Что если делать минимальный уклон, то я выхожу на 50 мм. А это (140-50)/5600=0,016. Но тогда буду ниже канализационной трубы. Ваши аргументы я и сам для себя приводил, поэтому и обращаюсь на форум, собственно.

Интересно, что за тема рядом? Перед тем, как эту создать, пролистал прилично - ничего не нашел! Подскажите, по каким словам искать, или ссылку..
А что по поводу 2-го варианта - по балкону обойти дверь? Теплоизоляция, обогрев или еще какие решения существуют? Или отговорите...
И еще вопрос: если каналья от пола на высоте 120 мм, то на какую минимальную высоту я должен выйти с дренажной трубкой?
А по поводу конденсата с НБ я хотел попозже спросить!!!:a Ну, раз такая пьянка... Много с него течет? По опыту! Можно и его подключить к этой же трубке тройником... Ведь работать-то они будут по-очереди. То с внутреннего конденсат, то с наружнего. Как-то так.

#11

С наружного блока в режиме обогрева течёт не меньше чем с внутреннего в режиме охлаждения.
Я у себя взял металлопластиковую трубу и закрепил её так чтобы она отходила от стены дома где-то на 1.2 метра и примерно на метр сбоку от балконов - вряд ли кому помешает небольшой дождь на таком расстоянии. Но у нас тут и дом - старая панельная хрущёвка, тут всем на всё пофиг.
Конечно, зимой эту трубу скорее всего снегом с крыши загнёт вниз, но раз в год не так уж сложно взять верёвку и вылезти в окно её поправить на место...

#12
chukcha780 написал :
Я таким умникам напоминаю про дождь, и спрашиваю: Кому будете претензии предъявлять,когда дождь в окно стучит?

А когда слив конденсата сделан прямо над дверью в подъезд? Тоже будете про дождь напоминать?
#13

Про отведение трубой куда подальше я уже усвоил. У меня ведь другой вопрос! Подскажите по отводу в канализацию, плз.

#15
huhun написал :
Про отведение трубой куда подальше я уже усвоил

какой этаж?
фотопривязку стены с наружним блоком, если нетрудно?

Ответить в теме

Для отправки необходимо войти или зарегистрироваться — это бесплатно.