Подскажите рабочая ли схема водяного теплого пола. Частный дом, индивидуальное отопление. Теплый пол будет использоваться только для комфорта, отопление радиаторное во всем доме. Длина веток получилась от 65 до 80 м. Вопрос можно ли синий и зеленый контур пустить в коридоре под стеной в утеплителе, подачу и обратку до и от помещения в котором они будут работать ?
И еще вопрос по трубам, есть возможность взять трубу в местном магазине pex валтек, но мастера говорят, что якобы она плохая и может лопнуть под стяжкой, предлагают трубу pexa evoh rispa 16мм 2.2мм. Либо заказать в интернет магазине UNI-FITT PE-Xb/EVOH или STOUT PE-Xa/EVOH самая дорогая. ?Есть ли смысл брать дорогую трубу ?
kilowat, подумайте о том, чтобы перенести коллектор на кухню, спрятать его в кухонной тумбе. В этом случае помещение, где он сейчас помещается, станет регулируемым. Прокладывать трубы в утеплителе можно, но при этом трубы не должны иметь местные снижения относительно общего уровня труб. В местах опускания по движению носителя скапливаются пузыри. Не стоит обеспечивать себе борьбу с пузырями. Укладка нарисована без вдохновения.
cineman написал:
kilowat, подумайте о том, чтобы перенести коллектор на кухню, спрятать его в кухонной тумбе. В этом случае помещение, где он сейчас помещается, станет регулируемым. Прокладывать трубы в утеплителе можно, но при этом трубы не должны иметь местные снижения относительно общего уровня труб. В местах опускания по движению носителя скапливаются пузыри. Не стоит обеспечивать себе борьбу с пузырями. Укладка нарисована без вдохновения.
cineman, у меня коллектор на 5 контуров, не помню как считал когда покупал ) да уже и полностью смонтирована котельная, переносить не хочется)
Про снижения я немного не понял. Т.е труба в утеплителе должна быть в одном уровне с трубами других контуров ? Но получится, что они будут выше на 1мс, на толщину утеплителя, а при входе в помещение будет снижение на толщину утеплителя, так допустимо ? Черновое основание у меня ровное, стяжка, далее пеноплекс 5см.
Укладка вроде стандартная, улитка. Не знаю может от стен сделать отступ меньше, сейчас 15см. Если внесете корректировку с удовольствием приму поправки
kilowat написал:
. Т.е труба в утеплителе должна быть в одном уровне с трубами других контуров ?
Да. Это упростит удаление воздуха. И это требование в любой методике по укладке полов. Но на этом форуме найдутся те, кто скажет: "та можна. Всегда так делаем".
Что находится под перекрытием? Если земля, то 50 мм пенопласта - мало. Минимум нужно 100 мм.
Вопрос отопления квартиры теплым полом возник на почве повышения тарифов, при том что батареи даже тёплыми назвать трудно, ??? а платить за такое «отопление» нужно много. Мой знакомый недавно озвучил интересную идею. Суть в том, чтобы полностью отрезать центральное отопление в квартире и не платить за него, вместо этого установить водяной теплый пол, который и будет отапливать помещение не хуже батареи на стене.
Он посоветывал мне одну компанию которая занимается даным видом роботы за умеренную суму https://eco-h.ru Я с ними связался мне там подробно все розказали стоимость и время проведения роботы.
cineman написал:
kilowat написал:
. Т.е труба в утеплителе должна быть в одном уровне с трубами других контуров ?
Да. Это упростит удаление воздуха. И это требование в любой методике по укладке полов. Но на этом форуме найдутся те, кто скажет: "та можна. Всегда так делаем".
Что находится под перекрытием? Если земля, то 50 мм пенопласта - мало. Минимум нужно 100 мм.
cineman,под черновой стяжкой гравий. 100 мм уже не получалось, дверные перемычки не позволят :(
cineman написал:
Владимир Иофик, Вы не считаете нужным указывать в вопросе размеры пола. Значит, и содержание ответа не должно удивлять.
cineman, ну, я не первый день в интернете, меня тут сложно чем-либо удивить.
я там схему приложил, какой формы будет тёплый пол, написал его площадь -- 24м2.
размер прямоугольника, ограничивающего тёплый пол -- примерно 6 на 6 метров.
что-то ещё нужно?