Доброе утро!
Есть кухня в доме с окном посередине. На левой стене расположен ввод газа, счетчик и вывод из счетчика с двумя кранами: для котла и для варочной панели. Котел висит на центральной стене слева. Варочную панель планируем поставить справа от окна. Вопрос в том, что подводка газа к варочной панели пойдет сильфонным шлангом под мойкой и за посудомоечной машиной.
Хотел бы услышать мнение о том, допустимо ли это и почему, какая практика есть в этом случае, а также какие могут быть варианты.
Иллюстрация прилагается.
Разъяснения от Мосгаза:
Согласно п. 3.21 норматива Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ-2004/03 «Газопроводы и газовое оборудование жилых зданий», утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП подключение газовых приборов к газопроводу допускается через гибкую подводку, не имеющую стыковых соединений и обладающей термостойкостью не ниже 120 градусов.
Гибкая подводка должна быть:
доступна для осмотра и технического обслуживания;
не должна ничем пережиматься, иметь перегибы и испытывать растягивающие усилия;
не допускается ее прокладка в местах, где она может быть подвержена коррозии, а именно за мойкой, в местах, где возможно омывание продуктами сгорания или соприкосновение с нагретым металлом.
Длина гибкой подводки зависит от места установки отключающего устройства. Отключающий кран устанавливается на горизонтальном участке газопровода, на расстоянии не менее 20 см сбоку от плиты. При верхней разводке отключающий кран должен быть установлен на опуске к плите на высоте 1,5 -1,6 м от пола.
Сотрудники Службы сервиса могут предложить монтаж гибкой подводки длиной до 3,0 метров.
andrey.anderzhanov написал:
Доброе утро!
Есть кухня в доме с окном посередине. На левой стене расположен ввод газа, счетчик и вывод из счетчика с двумя кранами: для котла и для варочной панели. Котел висит на центральной стене слева. Варочную панель планируем поставить справа от окна. Вопрос в том, что подводка газа к варочной панели пойдет сильфонным шлангом под мойкой и за посудомоечной машиной.
Хотел бы услышать мнение о том, допустимо ли это и почему, какая практика есть в этом случае, а также какие могут быть варианты.
Иллюстрация прилагается.
andrey.anderzhanov, Доброе.) Не совсем понятно о чем речь: квартира, дуплекс, таунхаус, ижс? Если речь о Москве, то под мойкой явно будет нарушение. В природе длиннее 5 м шланга нет, если это ижс можно смонтировать газовую трубу через улицу по фасаду и завести справа от панели в нижний ящик, если нет, то над окном внутри помещения.
Газовщик495, Это дуплекс в Новой Москве. Обслуживает Мособлгаз.
Почему нет шланга длиннее 5 метров? А эти:
https://silfonka.ru/shlang_dlya_gazovoi_plity_7_metrov
https://aquaprofil.ru/shlang-dlya-gazovoy-plity-10-met…