Известь конечно уходит, но беспокоит то, что после этого жидкость выходит зеленая. Это значит идет реакция с медью. Как считаете соляная кислота меньше вредит? Или чем еще можно промывать?
igmi138 написал:
Славик64, Вот у меня такая же фигня уже на втором теплообменнике за 10 лет (как у вас на первой и второй фотографии). Я решил может из за того, что эссенцией промываю. Вот и ищу чем лучше промывать.
igmi138, не задумывались, почему именно там?
Может фитиль виноват?!
А эссенцией, как кому то припарки.
мвс написал:
Можно. Но лучше фосфорная 10 процентов. Соляная -если только собираетесь выкинуть колонку.
Промывать лучше притоком раствора. Насос.
мвс, 4% соляная кислота идеально подходит для промывки медного теплообменника. Соляная не растворяет медь. Раствор кислоты нагревают до +60С и прогоняют через теплообменник циркуляционным насосом в прямом и обратном направлениях.Можно очистить быстро за 20-30 мин. Если использовать лимонную кислоту, то на очистку с насосом уйдет 6-8 час. От соляной кислоты корродирует нержавеющая сталь. Азотная кислота прожигает медные трубки теплообменника. Ни в коем случае не использовать.
klivlend написал:
Раствор кислоты нагревают до +60С и прогоняют через теплообменник циркуляционным насосом в прямом и обратном направлениях
Это на котлах, там со снять теплообменник сложнее, чем на колонках.
На колонке легче снять и вынести на улицу и не играться с кислотой(у кого пары злые) в квартире, а насос упростится до лейки ... из пузырьки от шампуня. Лень видео искать, но на бис могу. ;)
Славик64,
Желудок человека ежесуточно вырабатывает 2,5 л соляной кислоты.В старые советские времена людям с пониженной кислотностью назачали в качестве лекарства раствор соляной кислоты, который продавался в каждой аптеке в маленьких пузырьках. Безусловно вдыхание паров азотной, серной и других ядовитых кислот крайне вредно для человека. Нужен противогаз или хороший распиратор. Промывка теплообменника без циркуляции раствора хороша, если в змеевике мало накипи. Некоторые промывают теплообменние даже не помещая его в бак с горячей водой. А потом выясняется, что после промывки вода проходит еще хуже. Отвалившиеся куски накипи и другого мусора сбиваются в кучу в одном месте на изгибах змеевика. Колонка начинает издавать разные звуки.Помимо накипи внутри теплообменника есть еще осадки окислов металлов в виде черного песочка.Промывка с помощью циркуляционного насоса это наглядно показывает. Циркуляция без разборки колонки промывает вдобавок водяной блок. Чтобы не вдыхать пары кислот продаются промывочные установки.
http://rotorica.ru/promyvochnye-nasosy-ot-nakipi?yclid…
После промывки кислотным раствором нужно обязательно нейтрализовать остатки кислоты раствором пищевой соды.
Основные типы загрязнения, встречающиеся в теплообменниках, включают:
• Загрязнение твердыми частицами
• Коррозионное загрязнение
• Биологическое обрастание
• Кристаллизационное обрастание
• Загрязнение химической реакцией
В большинстве случаев маловероятно, что засорение происходит исключительно из-за одного механизма и во многих ситуациях один механизм будет доминирующим.
- 1