#1

Добрый день.
Подскажите про вентиляцию в бане. Небольшая баня из кирпича, предбанник, мойка, парилка. Топка в предбаннике, сам котел в парилке, бак с водой в мойке. Окон в мойке и парилке нет. В парилке под котлом есть отверстие забора воздуха из подпола (доступ воздуха в подпол есть). В углу у потолка и до низу планируется труба вытяжки с выходом на улицу. Как в мойке обустроить вытяжку? В перегородке между мойкой и парилкой отверстие сделать? Внизу? Или отдельную еще вентиляцию в мойке делать?
Спасибо.

#3
Alexan72 написал:
В перегородке между мойкой и парилкой отверстие сделать?

можно переточную решетку в двери. Лучше с регулировкой.
Alexan72 написал:
Или отдельную еще вентиляцию в мойке делать?

можно, но вовсе не обязательно
Alexan72 написал:
В парилке
Alexan72 написал:
В углу у потолка и до низу

зачем до низу, если выходы вент делаются у потолка...
Обычно в парилке такая вентиляция не нужна, достаточно маленькой форточки на улицу у потолка.
#4

Добрый день.
Спасибо за ответы.
В дверь поставлю решетку с регулировкой.
"зачем до низу, если выходы вент делаются у потолка"
Ну не до самого низу читал где то, что до пола труба не доходит на 30см . И выход этой трубы под потолком и в стену на улицу. Также устанавливается в этой трубе задвижка. Правильно?
Спасибо.

#5

Alexan72, добрый день!
Сейчас у вас уже есть зачатки нормальной схемы, но нужно разделить вентиляцию парилки и мойки. Делать «общую на всех» — плохая идея.
Разберём по зонам.

? Парилка
У вас:

приток под печью из подпола — это нормально,
вытяжка в углу под потолком — тоже логично.

Но важный момент:
вытяжка должна быть регулируемой (задвижка), иначе будет выдувать тепло во время парения.
Рабочая схема для парилки:

приток — под печью,
вытяжка — в противоположном углу,
возможность просушки после бани (открыли всё — прогнали воздух).

? Теперь мойка
Вот тут часто делают ошибку — пускают воздух из мойки в парилку. Не надо.
Почему:

в мойке влажность выше,
воздух тяжелее,
будет тянуть сырость обратно в парилку.

❌ Делать просто отверстие в перегородке — не лучший вариант.
Если и делать связь между помещениями — то:

в верхней части,
с регулируемой решёткой,
и только как дополнительную циркуляцию.

Но полноценной вентиляцией это не будет.

✔ Правильнее сделать в мойке отдельную вытяжку
Минимум:

отдельное вытяжное отверстие под потолком,
вывод напрямую на улицу,
желательно с естественной тягой (вертикальная труба).

Приток в мойку можно обеспечить:

через щель под дверью,
либо отдельным небольшим приточным отверстием.

? Почему это важно
Мойка — самое влажное помещение.
Если её не сушить отдельно:

будет грибок,
запах сырости,
чернение дерева,
конденсат на потолке.

Парилка после хорошей топки высыхает сама.
Мойка — нет.

Итоговая логика вентиляции:

Парилка — своя схема приток/вытяжка.
Мойка — отдельная вытяжка.
Связь между ними — минимальная.

Баня должна «дышать» по помещениям, а не как один общий мешок.

Если коротко:
делайте отдельную вытяжку в мойке. Это не усложнение, а страховка от сырости на годы вперёд.
А в бане, как известно, лучше потратить один раз на правильную вентиляцию, чем потом бороться с плесенью ?
Если есть вопросы пишите

#6
Alexan72 написал 20.02.2023 в 14:03
20.02.2023 в 14:03:38

не прошло и три года как помощь подоспела ...

Ответить в теме

Для отправки необходимо войти или зарегистрироваться — это бесплатно.