Подскажите уважаемые, достался даром гараж, состояние крыши ужасное, текло долго и на это никто не обращал внимание, в итоге имеем, то что имеем. Половина крыши еще "звонкая" там где все мокро при обстукивании - гулкая, сама плита в местах крупной коррозии бетона легко сыпется, но по крыше ходил движений или пошатываний не заметил. На крыше есть стяжка сантиметров 10 из бетона и керамзита. Менять плиты не выгодно из-за невысокой стоимости гаражей. Можно ли как то усилить/отремонтировать плиты?
На втором фото есть небольшой провис "пупка"
Пока планирую снять стяжку (она отходит руками) и обстучать места крупных повреждений плит. Не сложиться ли гараж от таких манипуляций?
fhntv написал:
BV написал:
Ремонт плит
теоретически примарафетить на ремсмесь двенашку впотяг вдоль ( или поперек)
предполагаемого эпицентра и вывести в торцы через уголок проставку насквозь обварив
fhntv, это должен делать тот, кто понимает и умеет - от подмазок ТС толку будет ноль.
В метро, на неглубоких станциях похожее и даже похуже. Там ремонтируют
Отчистить крышу до бетона, поставить по краям опалубку, положить арматуру, залить тонкую плиту перекрытия, чтобы опирание оказалось на стены. После застывания отдолбить изнутри то что явно отваливается, потом подшить досками чтобы на голову не падала труха.
Прикинуть добавление нагрузки на крышку новой плитой.
Бетон в тонких плитах не работает на сжатие.
Зачем еще грузить плиты в печальном состоянии?
По фото основную проблему вижу в том, что между ребрами плит куски бетона будут сыпаться на
голову.
Сверху гидро изолировать кровлю или сделать из профлиста с вентиляцией под ним.
Если гараж не холодный зимой- часть проблем возможно из-за конденсата.
BV написал:
Бетон в тонких плитах не работает на сжатие.
Зачем еще грузить плиты в печальном состоянии?
По фото основную проблему вижу в том, что между ребрами плит куски бетона будут сыпаться на
голову.
Сверху гидро изолировать кровлю или сделать из профлиста с вентиляцией под ним.
Если гараж не холодный зимой- часть проблем возможно из-за конденсата.
BV, ну вообще да, гидроизолировать, кинуть на ребро доски 50-ки , обрешетку, профлист. Вентилируемый зазор. Это от осадков (снеговой нагрузки), снизу сдолбить осыпающееся и подшить фальшпотолок.
эти - никак
Нахрена, спрашивается, вы тогда свои посты строчите:
теоретически примарафетить на ремсмесь двенашку впотяг вдоль ( или поперек)
Ваши советы по ремонту бетона не просто диванно-невежественные, но и вредные...
предполагаемого эпицентра и вывести в торцы через уголок проставку насквозь обварив
Зачем вы тогда советовали "примарафетить на ремсмесь" (даже теоретически)?! :D
BV
Качественный Ремонт плит - дороже замены.
Врядли. Даже с учётом того, что rapsodya из Волжского. Главное убрать ржавчину, остановить ржавление арматуры, защитить арматуру от попадания воды.
Арматура цела - не проржавела и ладно
Там на всех 5 фото - ржавая арматура, причём рабочая...
это должен делать тот, кто понимает и умеет - от подмазок ТС толку будет ноль.
Это хотя бы остановит коррозию арматуры и разрушение бетона, которое она вызывает, не говоря уже про карбонизацию - очистить поверхность и покрасить акриловой краской.
В метро, на неглубоких станциях похожее и даже похуже. Там ремонтируют
Да причём тут метро? Такое на поверхности сплошь и рядом! :eek:
Врядли. Даже с учётом того, что rapsodya из Волжского
Ключевое слово - КАЧЕСТВЕННЫЙ.
Главное убрать ржавчину,
Как именно? Не разрушая частично бетон.
очистить поверхность и покрасить акриловой краской.
Почему именно акриловой? Она есть в системах по ремонту подобных жб изделий?
Да причём тут метро?
Причина, по которой нельзя указать перекрытия в метро, как пример, где производится правильный качественный ремонт перекрытий?
Благодарю за ответы, трухлявую стяжку с крыши гаража буду снимать до плотного и целого основания....ее там положили избыточно много, по предварительным замерам от 15 до 20 см, думаю если снять труху (2-5 см) хуже не будет, далее по обстоятельствам или налить новую или выровнять под кровлю.
Остается только один вопрос, на втором фото где виден квадрат из бетона, данная "заплатка" довольно таки рыхлая, есть вероятность что при обстукивании может появится дыра на крышу, допустимо ли сделать опалубку и под сетку отлить цпс на данную "дыру"? или лучше заранее отлить армированную плиту и закрыть ею данное "окно" со стороны крыши, а далее все щели раствором закрыть?
Сегодня обстучал все стены - за исключением стен у ворот в хорошем состоянии, пол в идеальном, второй этаж в идеальном состоянии. Только вот это "окно" меня беспокоит. На выходных буду снимать рыхлую стяжку с крыши и оценивать масштабы работ.
- 1