Всем привет.
Есть такая проблема, никак не могу придумать решение. Может быть здесь найду помощь)
Бойлер стал вышибать УЗО. Первым делом поменял тен. А бойлер все равно вышибает УЗО. Решил, что надо поменять термостат. Прежде чем покупать новый, решил разобрать старый. А там ломаться то не чему совсем.
Взял термостат, подключил к нему старый тен и сунул в ведро. И ничего не вышибает. То есть получается проблема возникает когда суешь тен в бойлер.
А где там может быть утечка то? Даже на новом тене..
Wicked86, давайте не будем распространять заблуждения: УЗО работает всегда, что с заземлением, что без.
Как только возникает утечка "на сторону" выше его рабочего порога - так и срабатывает.
Новый ТЭН может быть браком с низким сопротивлением изоляции, но это проверяется только мегаомметром, не мультиметром.
Как в Вашем случае выглядит термостат? Обычно через него никаких утечек не бывает.
Wicked86, Если срабатывает УЗО и дело не в ТЭНе, как выяснилось, значит причина в другом.
Варианты действий:
Искать причину. Дистанционно на форуме невозможно по причине отсутствия данных.
Заменить УЗО на обычный автомат. Не советую. Одно время работал в одной немаленькой фирме, так там у девочки из бухгалтерии погиб жених от удара током от бойлера. Дело в деревне было, деталей не знаю.