Стартпост
#1

Здравствуйте!
Этой весной на даче упала печная труба. Встал вопрос о ремонте печи или ее перекладке полностью. Дело в том, что, начиная с какого-то времени, изнутри топки стали вываливаться куски кирпича. Хотелось бы узнать, хотя бы примерно, адекватную цену на такую работу и что бы Вы посоветовали делать с трубой.
Размеры печи 90х77 см.
Заранее благодарю мастеров за ответы!
Фото печи и трубы - по ссылке ниже, к сожалению, не получается вставить фото прямо в текст.
https://cloud.mail.ru/public/8SLw/aHvi8gbQN

#2

Печки это специфика. Или на FH, или (что лучше) на форум печек/каминов. Вы удивитесь, но такой есть.

#3

sanya1965, что за форум? Я смотрел форумы печников, но они почти "мертвые", по одному сообщению в два-три месяца :(

#4
msv1978 написал:
Я смотрел форумы печников, но они почти "мертвые"

Раз "мёртвые", позвольте мне свое имхо представить... Клал эту печь скорей всего не печник, а каменщик 3-го разряда...
Судя по размеру, труба была значительно отдалена от конька кровли, нарощена, плюс не было снегозадержателей и она не "упала", а её свалило снегом...
msv1978 написал:
Встал вопрос о ремонте печи или ее перекладке полностью.

Полностью перекладывать
msv1978 написал:
Хотелось бы узнать, хотя бы примерно, адекватную цену на такую работу

На такую печь уйдет 1000-1100 шт. кирпича, у нас печники берут (на сегодняшний день) от 90 до 140 руб. с кирпича. Такая печь не сложная, думаю 90 руб. с кирпича вполне реальная цена за работу (это у нас - в городе трудовой славы Киров...)
P.S. Могу ошибаться по фото, но впечатление при беглом взгляде что:

кирпич сухопрессованный - не годится для печных работ - будет выкрашиваться...
нет холодных рядов
нет нормальной связки печной фурнитуры
нет сформированного оголовка печной трубы
раствор на глиняный мало похож...
кирпич если и клали на глиняный раствор, то сухой и он не калибровался...
нет под топкой листа железа на полу или другого негорючего материала...
порядовка не соблюдена
нет требуемых 380 мм толщины разделки по дыму от горючего материала + 2 рядов такой толщины от горючего потолка
Резюме: перекладывать полностью, после осмотра фундамента принять решение по нему. Фурнитуру можно использовать.
P.p.s. В каком режиме эксплуатировалась печь и срок её службы?
#5

Резон, большое спасибо за столь развернутый ответ!
Печь была сложена в 1997 году, эксплуатировалась осенью/весной где-то по месяцу-полтора каждый вечер.

Ответить в теме

Для отправки необходимо войти или зарегистрироваться — это бесплатно.